pille bruger skrev:Den er fin som den er.
Det du skal passe sammen er temperatur på fremløb, og temperatur på shunt.
Står shunten på 55 og fremløb er 68 - natsænkning som du har sat til 10 ser regnestykket sådan ud,
at din fremløbstemperatur bliver 58 gr. og det er 3 mere end shunten står på.
Derfor vil shunten åbne næsten helt, og der vil ikke komme meget varme frem til huset.
10 gr. i natsænkning er måske derfor, for meget.
jeg er i skrivende stund ikke helt klar over hvad shunten står på, kun at min pumpe kører med en indstilling hvor den starter på 45gr fremløb og stopper når kedlen er på 50grader men det har vel ikke nogen indflydelse
Jeg vil prøve at sætte sænkningen til 63, hvilket er 5 under og så må vi se nu har jeg en ide om hvad der har indflydelse på det
Tak for svar Michael
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ