Lintz skrev:Tror det er udgangen det er galt med.
Pumpe kører på "L6" og VVB kører på "L5".
Hvis jeg piller sort ledning fra VVB fra i "L5" og flytter rød over, samt ændre VVB i styringen til "nej" og pumpe til "L5". Kører pumpen.
Og hvis jeg kører "Pumpestop temp." op og ned, kan jeg få pumpen til at starte og stoppe.
Hvis det er fejlen, kan det laves og hvad kræves det ?
Afmonter de ledninger fra udgangen du ikke skal bruge. ( de kan lave ravage i systemet )
Sæt så kun lampeledninger på udgangen til pumpen.
Lyser den konstant er udgangen ok, når udgangen skal være aktiv. ( altså når temperaturen er over pumpestop + hysterese )
Den skal ikke lyse når pumpeudgangen skal være slukket ( den har du sikkert regnet ud

)