Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Mange tak det ville jeg prøve de forskelig ting
Har godt læst at der er andre som har haft problmer af den slags noget af det samme som plet koger luft osv
Pumpen tænder når jeg drejer den til Højer på Atmosen helt ned på nul og et stykke tid efter drejer jeg den så om på ca 60-65
(Næsten max) så slukker den selv når kedlen kommer ned på de der 60-65 grader sammen med røgsugeren

Den skrue som sidder på enden af pumpen en messing skrue er den mon til at fjerne lidt luft med ?

Jeg tog termostaten ud i går der står jo et nummer på men det kan jeg ikke lige finde nogle steder hvad det lige er i grader der står 90239a007
På selve pumpe huset står der 70 grader men det kan jo være hva som helst der er putte i den !
Købte ladeventil engang hos vvs experten da de havde flytte salg som en restsalg vare så ved jo ikke helt om de kan ha putte en anden termostat i den hvis de lige har manglet en til en anden kunde ?
Tror jeg lige vil prøve at koge den og se om jeg kan se noglelunde hvornår den åbner ?
Jeg skal nok vende tilbage når jeg finder ud af lidt mere
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen »

Åbningstemperaturen kan tydelig mærkes/aflæses under kedlens opvarmningsfase. Det er når ladeventilen netop begynder at trække kold vand ind fra akku bunden

Jeg vil ikke mene der kan luftes noget ud på den skrue du nævner.
Brugeren flemmingth byttede sin pumpe i ladeventilen for at få større flow
Citat

da jeg i sin tid ville have tunet min Esbe LTC100. Den er oprindelig forsynet med en Wilo 25/4 (ydelsesmæssigt = Grundfos 25/40).
Jeg måtte købe en Wilo 25/6 i stedet for en Grundfos 25/60.
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Ja det havde jeg også godt læst du har skrevet til en anden, men synes det Var lidt svært at se når det var
Termometeret sider også i selve huset og ikke i vandet i ladeventilen

Nå men har lige prøvet at koge den og den begyndte at åbne ved 60-62, og åbnet helt om ved omkring 68-70 grader Så den er vel god fin
Øv har godt læst at der er en anden her inde som har sat en anden pumpe på
Synes bare det er meget mærkelig hvis den skulle kun klare 100 kw
Men ak ak det kan jo nemt være det er der problemet er :roll:
så skulle man måske kigge efter en anden ladeventil eller en sparepumper at sætte på
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen »

Start med at prøve at rengøre den og samtidig låse kontra ventilen
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen »

Hvad hedder den pumpe der sidder på ladeventilen?
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Det er sådan en her
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Er ikke så glad for at låse den kontraventil der :shock:
men kan da godt prøve hvis nu det er den tror du så man kan lime en lille vægt dimmer på selve det lille stykke plastik som udgøre klappen måske
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen »

Ok, den pumpe er for lille, den svarer til en grundfoss 25/40
Det er helt sikkert grunden til at kedlen går i pause

Du skal ikke være bange for at låse ventilen som en test, der produceres ladeventiler helt uden denne kontraventil, svarende til permanent låst
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Ja øv så da :|
Oki det var jeg ikke klar over prøver det lige
Ulrik1982
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 46
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Areal: 200
Brændsel: Træ

Re: Hvordan ligger jeres akkumuleringstank

Indlæg af Ulrik1982 »

Nu har jeg gjort den ren og kigget i alle kroge der sad lidt hist og pist og sat skrue i kontraventil
Og fyret
Det har hjulpet den har ikke kogt eller gået i pause fyring på noget tidspunkt man kan stadigvæk høre det syder lidt men slet ikke som før der kunne man høre den rullet inde i kedlen altså kogt man kunne også se det på min vsm Manometer den hoppet hele tiden det gjorde den heller ikke så meget nu
Og temperatur skal stå på ca 91-92 grader på kedlen altså den dreje knap der er til venstre på Atmosen for ikke den ska gå i pause er det normalt ?

Så må jeg prøver at se i morgen tidlig hvordan lagene ligger

Men hva dælen gør man så lige med den kontraventil for prøvet lige at slukke det hele mens der var godt gang i det hele :shock:
Hold da op så skal jeg love for der kom bøvs op i stigrøret lige med samme den gik helt amok og den steg over 100 grader med det samme ?
Er jeg ude i at skulle havde en motorventil som lukker ved kedlen når den er færdig med at fyre altså sådan en hvor den åbner når der er strømafbrydelser af sig selv med en fjeder inden i måske ?
Og hvor mon man kan få en 5/4 motorventil til en ok pris
mange tak for hjælpen John ind til videre