sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Nu har jeg prøvet at koge thermostat ganske som ventet ryger forbindelsen når vandet begynder at koge. Så jeg synes jo de vende forkert. Men de er købt som sikkerhedsthermostat til et dc 75 til start af lade pumpe hvor denne funktion er standard. Nu har jeg på ingen måde forstand på el men det ser noget mærkelig ud
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af John Skov Jensen »

Når jeg kikker i diagrammet vil jeg mene den er illustreret som en termostat med slutte kontakt ved stigende temperatur, du har fået en med bryde kontakt ved stigende temperatur.
På Atmos hjemmeside er der 2 typer, den ene hedder S0051 og den anden S0053. Hvad stod der på posen din kom i?
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Du har fuldstændig ret jeg har også lige opdaget fejlen på atmos.eu hjemme side. De thermostater jeg har fået hedder s0051 de skal hedde s0053. Jeg må prøve på mandag om biovarme vil bytte dem. Dem her kan jeg ikke bruge til noget.
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Hvis jeg får den der hedder s0053 og sætter den på de 2 tc 95 ledninger så skulle det vel køre uden problemer
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af John Skov Jensen »

Det vil jeg mene. Men send en mail til atmos supporten, de plejer at være hurtige til at svare
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Hvad er det for en atmos support er det noget på dansk
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af John Skov Jensen »

Nej, den er tjekkisk, men de er gode til engelsk.
De plejer at svare ganske kvikt, jeg har selv haft kontakt med dem et par gange.
Lukas på supporten kan man maile til på denne mailadresse
support@atmos.eu
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Ok takker det prøver jeg lige. Men på din kedel er thermostat Vel også koblet imellem ben 6 og 8 så der skulle vel ikke være noget at tage fejl af
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg har ikke sådan en termostat på som du leger med her. Jeg har valgt at bypasse røggas termostaten med en danfoss kp 78 der føler på kedeltoppen. Næsten samme funktion som du søger her, blot justerbar i aktiveringstemperatur.
jesperlarsen
Stoker IV
Stoker IV
8
Indlæg: 140
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Blevet takket: 1 gang

Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd

Indlæg af jesperlarsen »

Ok. Jeg har sendt en mail til support i Tjekkiet og vil nu få de thermostater byttet til 2 stk der virker omvendt. Det er nogen gode kedler men der er desværre nogen ting som det er lidt ærgerligt ikke er lavet fra fabrikken.

Tilbage til "Fastbrændsel"