sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Nu har jeg prøvet at koge thermostat ganske som ventet ryger forbindelsen når vandet begynder at koge. Så jeg synes jo de vende forkert. Men de er købt som sikkerhedsthermostat til et dc 75 til start af lade pumpe hvor denne funktion er standard. Nu har jeg på ingen måde forstand på el men det ser noget mærkelig ud
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Når jeg kikker i diagrammet vil jeg mene den er illustreret som en termostat med slutte kontakt ved stigende temperatur, du har fået en med bryde kontakt ved stigende temperatur.
På Atmos hjemmeside er der 2 typer, den ene hedder S0051 og den anden S0053. Hvad stod der på posen din kom i?
På Atmos hjemmeside er der 2 typer, den ene hedder S0051 og den anden S0053. Hvad stod der på posen din kom i?
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Du har fuldstændig ret jeg har også lige opdaget fejlen på atmos.eu hjemme side. De thermostater jeg har fået hedder s0051 de skal hedde s0053. Jeg må prøve på mandag om biovarme vil bytte dem. Dem her kan jeg ikke bruge til noget.
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Hvis jeg får den der hedder s0053 og sætter den på de 2 tc 95 ledninger så skulle det vel køre uden problemer
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Det vil jeg mene. Men send en mail til atmos supporten, de plejer at være hurtige til at svare
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Nej, den er tjekkisk, men de er gode til engelsk.
De plejer at svare ganske kvikt, jeg har selv haft kontakt med dem et par gange.
Lukas på supporten kan man maile til på denne mailadresse
support@atmos.eu
De plejer at svare ganske kvikt, jeg har selv haft kontakt med dem et par gange.
Lukas på supporten kan man maile til på denne mailadresse
support@atmos.eu
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Ok takker det prøver jeg lige. Men på din kedel er thermostat Vel også koblet imellem ben 6 og 8 så der skulle vel ikke være noget at tage fejl af
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Jeg har ikke sådan en termostat på som du leger med her. Jeg har valgt at bypasse røggas termostaten med en danfoss kp 78 der føler på kedeltoppen. Næsten samme funktion som du søger her, blot justerbar i aktiveringstemperatur.
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: sikkerheds thermostat atmos dc 18 gd
Ok. Jeg har sendt en mail til support i Tjekkiet og vil nu få de thermostater byttet til 2 stk der virker omvendt. Det er nogen gode kedler men der er desværre nogen ting som det er lidt ærgerligt ikke er lavet fra fabrikken.