Arh, fyret står jo i en brandcelle, og man må ikke uden videre have en 'fast forbindelse'
til et brændselslager udenfor brandcellen, for så har du ikke længere en brandcelle.
Denne silo i træ er vel en udskiftning af eksisterende, så der har du nok ret, når man mener "fast forbindelse".
Det jeg mente var en silo i andet rum med transport til silo på pillefyr som kan være lille og transportsystem fylder denne op.
Jeg står selv i en lignende situation, og talte derfor med skorstensfejeren om det.
Jeg har nemlig en plan om at lave et fyrrum i et lille 8 kvm rum, og så med silo udenfor rummet i det værksted der er der.
Da jeg så taler med skorstensfejeren om det, så spørger han om det er en fuldmuret brandsikret mur den snegl skal gå igennem, når vi taler et 2m3 lager på den anden side end fyret.
For her er det en trævæg med gips på, og det er IKKE lovligt.
Det er noget med mængden i den åbne silo. Jeg mindes han sagde et maks var 1000 liter med åben top.
Og så det faktum at tanken er lavet i træplader, gør jo ikke hysteriet mindre.
Men, hvis du skulle få brug for en transportør til at fylde din tank med, eller lignende, så har jeg en fin stor snegl til salg, med kasse på og klar til at flytte piller for dig.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Som en side bemærkning, var min opringelige plan også et lille fyrrum til Baxi, lavet som brandcelle,
men syntes det ville være irriterende og meget upraktisk med en stor branddør til cellen.
I et sjældent lyst øjeblik, fandt jeg på at mene både fyrrum + værksted i virkeligheden var én stor brandcelle,
og så skulle jeg bare have en stor branddør fra værkstedet ud til resten af staldlængen, og det var helt fint med mig,
og ingen problemer med at få det godkendt af fejeren. Der er naturligvis en murstensvæg mellem fyrrum og værksted,
for at begrænse støv og sod, og et dørhul på 110cm, men altså ingen branddør. Min brandcelle er på ca 65m2, så hvis
'nabo' rummet alligevel er brandsikret, så er det jo bare at definere cellen stor nok.
I mit tilfælde både billigere, nemmere og klart mere praktisk, så prøv at tænke tanken.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Jamen så er igen nogle ting der er kommet på plads, sneglen kan vælges bedst og billigst :-)
Træsiloen bliver på ca 3,5 m3 med vinkler omkring 45 grader for at piller falder ok ned.
Siloen skulle så kunne indeholde 2 paller piller.
Med hensyn til skorstensfejeren er alt ok, han ved at silo i træ kommer op, oplaget må være op til omkring 3-4 m3 uden problemer og tingene står i samme rum. han fortalte at det er tiden en brand bruger på at komme igennem konstruktionen de kontrollere, så selv og bjælkerne ikke er pakket ind er de så tykke at branden skal bruge lang tid på at komme igennem f.eks som han sagde. De gamle pudsede lofter var også ok, en gipsplade er ikke brandsikker men sinker blot en brand.
Der kommer brandmelder op og måske et lille kamera til at se i siloen for magligheden skyld.
jeg har informeret mit forsikringsselskab omkring ombygningen og de har sagt helt ok, ingen betydning for pris og dækning :-) de har derudover registreret ombygningen i små 2 mdr. som betyder dækning af skader og materialer i perioden hvis tyveri og uheld skulle komme :-) meget flink sagsbehandler i Tryg.
Held og lykke med siloen - Hold os gerne orienteret og læg billeder op efterhånden som konstruktionen skriveder frem - det kan give andre gode ideer. Det kan gøres som indlæg i "Mit fyrrum".
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Hej Finn.
Hvis du vil ha siloen helt selvtømmende så skal du noget over 45gr. Bunden i min er ca 60 gr og den tømmer ikke helt selv. Prøv feks at se denne her https://www.hedestoker.dk/3682_traepill ... GQodgyAJwQ den er meget stejlere end 45gr. sådan en kunne evt bruges som bund som man satte extra sider på. Hvis du laver noget selv så husk et skot ved sneglen så du kan tage sneglen væk uden at alle pillerne flyder ud på gulvet
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Så er der en foreløbig plan for operation pillefyr i kælderen.
jeg har vedlagt et billede som viser planerne, så må tiden vise om planerne holder :-) der er enkelte ting jeg mangler at snakke med smeden om, det er pumpeplaceringen af "hovedpumpen"
Pillefyrplan.jpg
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
så er siloen færdig og 1 palle 8mm piller er fyldt i :-)
Bundsiderne er lavet med 40 og 32 grader men de er hængslet så når siloen bliver tømt i en grad at pillerne ikke længere kan løbe til kan man hæve bundsiderne op over 45-50 grader så kan den tømmes.
de indvendige bundsider er lakeret med blank maling 2 gange for at give optimal mulighed for at pillerne skrider imod hullet, det virker fint :-