Nej det kan kun blive et spørgsmål om tro, for selvfølgeligt påvirker de rør hinanden når de ligger så tæt. Du har jo 160-(2*45)= 70mm isolering maks. fordelt på 3 mellemrum. kant/rør rør/rør rør/kantkreller skrev: 21 feb 2020 17:03
Jeg har et fjernvarmerør på 160mm med 2 stk 45mm rør i. Jeg tror ikke på at frem og retur bliver påvirket af hinanden og skulle de gøre det, så er det et minimalt tab der er.
Der fåes også fjernvarmerør med både centralvarmerør og brugsvandsrør i. https://www.hedestoker.dk/4066-prae-iso ... -6bar.html men så kræver det en pumpe på dit brugsvand, så der ikke går for lang tid før der er varmt vand.
De rør jeg har gravet ned er der 40mm hele vejen rundt om det enkelte rør. Altså ialt 160mm isolering mod 70 Jeg ved det ikke, men jeg både håber og tror det gør en ikke ubetydelig forskel.
Når det så er sagt er det fint nok tabet er noget der ligner minimalt, som du håber, MEN problemet er jo så også at fremløb vil afgive til returen på vejen, så fremløbet til huset bliver lavere og returen varmere end med 2 adskilte rør.
Det betyder muligtvist ikke noget med fyr og fremløb på 65 grader, men er det kun 40/45 betyder det alverden for energiindholdet.
Men igen, det er en dødssejler ligegyldigt hvad.