Hatten VVS i Ringsted er nok tættest på dig. De har normalt Baxi dele på lager:
A/S P. Hatten & Co.
Odinsvej 17
4100 Ringsted
Telefon: 5761 3333
https://www.hatten.dk/Afdelinger/Ringsted/
tror det er denne her: https://www.hatten.dk/produkt.aspx?cate ... 6881%20930
Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5
-
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5
Virksomhed: Bioeksperten.dk
Adresse: Bakkegårdsvej 63
Postnummer: 4100 Ringsted
CVR. nr.: 24209946
Tlf.: 73 70 70 84
Mail: info@Bioeksperten.dk
de ligger da tæt på tag fat i dem feks
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 11 jan 2021 00:34
Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5
Opdatering. Vi kontaktede Fyrteknik som du linkede til og fik derigennem fat på en føler, via en kontakt han havde på sjælland. Virkelig flot service. Min mand har nu skiftet føleren og det virker
Pyha, det var begyndt at blive virkelig koldt. Så endnu engang mange tak for hjælpen 



-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5
fantastisk ja Fyrteknik har go serviceTigers skrev: 11 jan 2021 21:45 Opdatering. Vi kontaktede Fyrteknik som du linkede til og fik derigennem fat på en føler, via en kontakt han havde på sjælland. Virkelig flot service. Min mand har nu skiftet føleren og det virker![]()
Pyha, det var begyndt at blive virkelig koldt. Så endnu engang mange tak for hjælpen
![]()
følern er heldigvis nem at skifte..dejligt når det dur

Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen