Er min installation i orden ?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
claus1972
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 173
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af claus1972 »

bamse » 03 Aug 2010, 20:13 skrev:Er der slet ikke nogen der har nogle gode ideer ?
hvad side sidder den ventil på i forhold til pumpen ?
Livet leves forlæns, og forstås baglæns icon_cheesygrin.gif
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af bamse »

Jo sagtens, jeg tager lige et billede og skriver stumperne på
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af bamse »

Hej så kom der et par billeder, har været væk nogle dage på arbejde.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
claus1972
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 173
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af claus1972 »

umidbart syntes jeg det ser rigtigt ud ! hvor mange liter er den aku tank ?
Livet leves forlæns, og forstås baglæns icon_cheesygrin.gif
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af bamse »

1.200 liter
Med venlig hilsen
Jes
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af Jens »

Umiddelbart ser det meget rigtigt ud, hvis ventilen er sådan en, som lukker ved stigende temperatur. Problemet ved disse ventiler er i mine øjne, at åbningen gennem dem er alt for lille, så den kan ikke nå at blande nok varm vand i returen.

Havde du istedet haft en til at sidde på røret fra akkutanken, af den type som åbner ved stigende temp, så havde det måske virket bedre, - men måske problemet så havde været at returen blev for varm :-(

Har selv sådan en shunt som din til pillefyret, og den kan heller ikke følge med (kedlen er så af støbejern, så det bekymre mig ikke). Skulle jeg en anden gang lave et system, ville jeg bruge en esbe-ventil i stedet, tror der er noget større gennemgang i disse.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1.514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej Bamse.
Undskyld den lange ventetid, men jeg har været indlagt.
Nu har jeg tegnet det, som jeg synes du skal lave dit anlæg.

Diagram til Bamse på Stoker 13. August 2010.doc
Spørg gerne, hvis du ønsker yderlige oplysninger.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Er min installation i orden ?

Indlæg af bamse »

Tak for jeres fine svar, så har jeg sku misset den med AVTA´en. Kan godt se problemet med at min løsning ikke kan blande nok retur vand i. Øv øv nu har jeg samlet det hele og murret hullerne i væggen til igen og plads er der sku heller ikke rigtig.
Med venlig hilsen
Jes

Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"