Hej
Ideen med en 3-vejs ventil mener jeg ikke er helt optimal, af den årsag at så kan kun det ene sæt fangere levere varme ad gangen, hvad så når begge sæt fangere bliver belyst?
Jeg mener den simpleste løsning vil være at bruge en rørstreng , men 2 følere, en føler til hvert sæt fangere.
Om morgenen når det østvendte felt er kommet højt nok op, starter føler 1 pumpen. Det opvarmede vand fra det østvendte felt passerer over gennem det vestvendte felt, der på dette tidspunkt bare fungerer som en del af rørstrengen. Manifolden er jo mindst lige så godt isoleret som resten af røret, så intet varmetab her.
Når det vestvendte felt på et tidspunkt er varmt nok så starter styringen den samme pumpe. Hvis pumpen allerede har strøm fra den anden udgang så bør det ikke betyde noget, eftersom der kun er 1 fase i styringen.
Hen på eftermiddagen forsvinder varmen fra det østvendte felt og styringen slukker pumpen, men eftersom at pumpen på dette tidspunkt får strøm fra udgangen til det vestvendte felt vil flowet jo fortsætte nu bare med det østvendte felt som en pasiv del af rørledningen.
Bjarne, vil du sætte pumpen til TO udgange på styringen?
Det må vel være muligt at nøjes med den ene udgang, og så må styringen kunne starte pumpen, når hhv. føler 1 eller føler 2 måler en tilstrækkeligt høj temperatur til, at den skal i gang.
Noget andet, jeg undrer mig over, er, den lave hældning på øst-vestvendte fangere - men, det må vel hænge sammen med, at de skal nappe mest muligt, når solen er i syd om sommeren??? For umiddelbart lyser solen jo længere tid fra øst og vest på mere lodrette fangere (den står jo grumt tidligt op og går tilsvarende sent ned i sommerperioden).
Jeg fik vist ikke formuleret mig helt forståeligt. Du har selvfølgelig ret i at pumpen kun skal være sluttet til en udgang og de 2 følere i øst og vest skal så referere til denne udgang.
Med hensyn til hældning på solfangere, så mener jeg at de 30 grader er fra lodtet. d.v.s. 60 graders taghældning.
Det virker også mere logisk ifølge solens højde over horisonten morgen og aften.
Det er jeg ikke sikker på, fordi så skulle angivelsen på 90 gr. rejsning jo være vandret.
Der virker rørene jo bare ikke.
Så jeg mener at angivelsen er målt ud fra vandret.