Tvangstyring 3 vejs ventil.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
jchusted
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Tvangstyring 3 vejs ventil.

Indlæg af jchusted »

Henter en med det samme :-)

Når man skal skifte sådan en fætter, skal man bare rykke ud i den og så hopper den løs eller er der en speciel teknik ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Tvangstyring 3 vejs ventil.

Indlæg af pille bruger »

jchusted skrev:Henter en med det samme :-)

Når man skal skifte sådan en fætter, skal man bare rykke ud i den og så hopper den løs eller er der en speciel teknik ?
Med forsigtighed kan man trække chippen fri af soklen, sådan at man ikke bøjer benene.
Se at alle ben er i indgreb, før chippen trykkes ned i soklen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
jchusted
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Tvangstyring 3 vejs ventil.

Indlæg af jchusted »

Kanon

Nu kører det bare igen, med en 6.88 chip, med flere valgmuligheder samt et lækkert interface :-)

Efter chippen blev skiftet, ville 3 vejs ventilen også pludselig arbejde, så den fejlede intet.

Tak for hjælpen gutter.

Tilbage til "Scotte Pillefyr"