Hallo skrev:Vil da gerne lige takke ååen for god og forståelig vejledning over tlf...syntes at fyret kører optimalt nu,ja kikker lige i morgen med aske og kedel farve..og fik monteret temperatur føler til sommer drift...så alt i alt en positiv samtale...
Ja der er da ikke nogen grund til at skrive hvad du har justeret på, og hvilke værdier det endte op med
I går brokkede du dig højlydt over at ingen ville hjælpe dig, og nu videregiver du ikke selv den gode information du har fået af Aaen.
Lidt mærkeligt måske
Imho
Ja det burde jeg jo gøre...men de er hemmelige griner...nej de er her...
Kedeltemp 70grader
Snegle afvejning ca.675gram
Lav ydelse.. 20%pille 25%luft
Højydelse..35%pille 40%luft
Udbrænding...25.sec