Indlæg af MGB » 22 mar 2018 09:48
Indlæg af T-mek » 22 mar 2018 10:08
MGB skrev: ↑22 mar 2018 09:48 Det er en bioheat styring Der sidder et dobbelt kontaktsæt med gensidig mekanisk spærring - de sidder til venstre på pladen hvor printet sidder. Jeg tror nok mine hedder Allan Bradley
Indlæg af hvliested » 23 mar 2018 07:52
Indlæg af T-mek » 23 mar 2018 08:36
hvliested skrev: ↑23 mar 2018 07:52 Har fundet fejlen. Der sidder 3 x relæ, og de 2 ser ud som om de er brændt af. På relæet står der Carlo Cavazzi - CGMS-6A, men jeg kan kun finde en der hedder "CGMS-12M", og den er udgået. Spørgsmålet er hvor jeg finder nye/andre i "håndkøb"?
Indlæg af coctail » 23 mar 2018 16:02
T-mek skrev: ↑23 mar 2018 08:36 Hej At det hedder CGMS-6A beskriver data på kontaktor, fysisk størrelse mm. Info som mangler er spole spænding, det er en AC spole, men til hvilken spænding ? 12V, 24V, 120V, 230V eller 400V ? Det burde stå et sted på kontaktoren, måske på siden eller ved spole klemmerne (A1/A2) 2018-03-23 08_30_29-https___docs-emea.rs-online.com_webdocs_13fa_0900766b813faf5a.pdf - Internet Exp.gif
Indlæg af MGB » 27 mar 2018 12:20
Indlæg af MGB » 07 apr 2018 08:57
Indlæg af larspiil » 16 dec 2018 10:06