Hej til Orientering, kører jeg med disse indstillinger. Aldrig problemer.
Mine indstillinger med KSM325-18-I
(ny styring 6.3.3. fra den 09/01-2008)
Træpiller: Kedeltemp: 70 grader
Pausetid: 10 MIN
ILT: 10%
ILT trin 1: 030
ILT trin 3: 015
Snegl trin 0: 0,16
Snegl trin 1. 0,33
Snegl trin 2: 0,66
Snegl trin 3: 1,33
Blæser indstilling på de enkelte trin.
BL1 (blæser trin 1): 005
TT (temp. ved brændefyring): 75 grader
BL2 (blæser trin 2): 030
BL3 (blæser trin 3): 080
Blæser opstarts parameter.
OBL (blæser i opstart): 060
OILT (tilsigtet Ilt % ved opstart): 12
OTID (max. Opstarts tid i min.): 25
IGV (ilt værdien for hvornår styringen går i opstart): 17
Indstilling af diverse parameter ved pausefyring.
PBH (blæser hastighed ved pausefyring): 005
BLT (blæsetid i sek. ved pausefyring): 15
PSN (antal sek. sneglen kører ved pausefodring): 2,00 s
VP2 (sneglens pausetid): 01
Indstilling af brændselstilførsel ved skift imellem de enkelte trin.
PF (startportion i tid(sek) ved overgang fra pause til trin 2/3): 1,30 s
SF (startportion i tid (sek) fra trin 1 til trin 2): 1,00 (findes ikke i min nye styring, da der er kommet nyt parameter ind som hedder OSP= forsinkning vedr. automatisk opstart/eltænding, er nok ikke færdig udviklet endnu): på 03
M3 (vedr. askesnegl).
ELT (bliver ikke benyttet).
Min Stoker kører perfekt, forbrug i øjeblikket i mellem 25 til 30 kg pr. døgn, opvarmning/om vinteren/bruger en del brænde
uden problemer.
280 m2 inkl. varm vand, 4 personer, 2 teenager tøser.)
Mvh John
Ilt ved pause fyring
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
-
- Stoker III
- 18
- Indlæg: 89
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Gå til
- Infobox
- ↳ Nyheder & Information
- ↳ Nyheder fra Teamet
- ↳ Spørgsmål vedr. sitet
- ↳ Konkurrencer
- ↳ Stoker Pro Rabatter
- Stokerfyr & Pillefyr
- ↳ Stokerfyr Forum
- ↳ Baxi Stoker
- ↳ Benekov Stoker
- ↳ Kl Stoker
- ↳ Passat Stoker
- ↳ TwinHeat Stoker
- ↳ KSM Stoker
- ↳ Reka Stoker
- ↳ Goliath Stoker
- ↳ Gejs Stoker
- ↳ JA-Stoker
- ↳ DB Stoker
- ↳ Andre Stokerfyr
- ↳ Pillefyr Forum
- ↳ Scotte Pillefyr
- ↳ Woody Pillefyr
- ↳ Ekoheat Pillefyr
- ↳ Pellux Pillefyr
- ↳ MGM Pillefyr
- ↳ BioMax Pillefyr
- ↳ Multi 22 Pillefyr
- ↳ Bio 18 Pillefyr
- ↳ TB Mini Pillefyr
- ↳ Pellx Pillefyr
- ↳ Boink Pillefyr
- ↳ BioHeat Pillefyr
- ↳ Dansk Stoker Pillefyr
- ↳ BioWin Pillefyr
- ↳ RTB Pillefyr
- ↳ Andre Pillefyr
- ↳ Fastbrændsel
- ↳ Pilleovn - Træpilleovn
- ↳ Brændeovn
- ↳ Masseovn
- ↳ Kedler, installationen & skorstenen
- ↳ Find det rette anlæg
- ↳ Stoker Diverse
- ↳ Opfinderen
- ↳ Diagrammer
- ↳ Mit fyrrum og mine indstillinger
- ↳ Godkendte anlæg
- ↳ Anmeld dit anlæg
- ↳ StokerBot
- Bionergi
- ↳ Træpiller
- ↳ Træpille erfaringer
- ↳ Træpille forhandler erfaringer
- ↳ Træpille forhandler erfaringer - Tyskland
- ↳ Træpille forhandler erfaringer - Jylland
- ↳ Træpille forhandler erfaringer - Fyn
- ↳ Træpille forhandler erfaringer - Sjælland
- ↳ Træpille forhandler erfaringer - Udlandet
- ↳ Priser på træpiller
- ↳ Træpiller Generelt
- ↳ Solvarme
- ↳ Solceller
- ↳ Solceller Generelt
- ↳ Solcelle Paneler
- ↳ Solcelle Invertere
- ↳ Solcelle Forhandlere
- ↳ Varmepumper
- ↳ Bioenergi Diverse
- ↳ Korn som biobrændsel
- ↳ Alternativ Miljøvenlig Energi
- ↳ Nyheder om biobrændsel og miljøvenlig energi
- ↳ Test af Biobrændsel og Alternative Brændsler
- Gør det selv
- ↳ Huset
- ↳ Bil, MC og Motor
- ↳ Haven
- ↳ PC, Computer og Tablet
- ↳ Mobiltelefoner
- ↳ Husdyr og Kæledyr
- ↳ Mad, Madlavning, Øl & Vin
- ↳ Styringsteknik
- ↳ Home automation
- ↳ Camping
- Diverse
- ↳ Fri debat
- ↳ Køb og Salg
- ↳ Forhandler Salg og Nyheder
- ↳ Køb
- ↳ Salg
- ↳ Fælleskøb