Nå jeg ser på min aktuelt ilt %, så står den på 21 %,
det er den jeg gerne vil prøve at justere ned,
( har ikke set andre der kører med så høj en ilt %).
Iltstyring prøver at fastholde et godt forhold mellem piller og blæs på trods af ændringer i pillekvalitet, ujævnheder i doseringen, træk i skorstenen, slitage m.m.
Så i princippet jo dårligere forhold du har, jo mere vil du vel få ud af iltstyring.
Der er ikke lykkes at få officielle tal fra Nordjysk Bioenergi for besparelsen, og det er måske også umuligt at sige noget generelt.
Men de må jo selv tro på det, da de sælger og udbygger det hele tiden. F.eks.: I version 6.50 regulere iltstyringen nu på både den eksterne snegl (som før version 4.99 (j?)) og på blæseren (som i version 4.99 til 6.2x).
Jeg har læst tal på 5 % besparelse. Andre mener vist endda mere. Nogle betvivler levetiden...andre ikke...