Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
-
pille bruger
- Supporter

-
16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
-
Senest aktiv: i dag 14:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger »
Yannick skrev: 06 jun 2018 14:49
Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?
Et andet spørgsmål:
Læste lige på den her tråd
viewtopic.php?t=1402
At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.
Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?
Der er normalt 230 volt så du vil ca måle det halve.
Og nej der er ingen problemer i flere starter pr dag/døgn.
-
pille bruger
- Supporter

-
16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
-
Senest aktiv: i dag 14:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger »
Vær obs på at der ikke er 230 volt ud på sonden.
De 230 volt er til primærsiden af strømforsyningen.
Brug en lav spænding hvis du sætter dem i serie.
Hvis du f.eks bruger 12 volt vil du kunne forvente ca 6 volt spændingsfald på hvert varme legeme.