Dine strenge til hu og fra hu

skal bare tilkobles på mit billede hvor der står til akkutank og fra akkutank, dvs i højre side af billedet.
RAV8 ventilen er en 1", den har en stor åbning der ikke begrænser flowet nævneværdigt. Al anden rørføring omkring min RAV8 er 3/4", men ventilen er valgt i 1" netop for at sikre højt flow.
Når fremløb nærmer sig det RAVK er stillet på vil den begynde at lukke for RAV8 ventilen og vandet vil overvinde fjederkraften i kontraventilen og vandet vil bypasse kedel eller i mit tilfælde akkutanken og vandet vil derfor falde i temperatur da det så er returvand der blandes i fremløbet. Når så fremløb begynder at falde igen vil RAVK åbne for RAV8 ventilen og fjederkraften i kontraventilen vil begynde at lukke i og derved sende vandet igennem RAV8 ventilen og derved vil fremløbet igen begynde at stige. Sådan vil systemet stå og arbejde hele tiden inden for måske en halv grad eller mindre