Selvcirkulation er noget fra ruder konges tid og virker fint på en kedel med lav ydelselille_smed skrev:hej selvcirkulation det virker fint (HVIS DET ER LAVET RIGTIGT ) det med at tanken står ved siden af kedel drop det virker ikke .. tanken bund skal være over kedel top.. eller virker det ikke.. når kedlen kedel og tank står i samme højde .. er flow alt for lavt .. så er der måske kun 300 liter du varmer op til de 95 grader resten er kold .. .. pumpe virker .. men så når kedlen er brændt ud .. så står den og virker som en radiator .. og varmen suser ud i det fri igennem kedlen
Men i moderne anlæg med 20, 40 eller måske 50kw kedler flytter det ikke vand nok, og det giver ikke nogen mulighed for tæringsbekyttelse pga kold returvand. Jeg ved godt at i denne sag er det en lille støbejernskedel, men det bliver det måske ikke ved med at være
En pumpe eller ladeventil skal naturligvis styres af en termostat så den ikke tømmer tanken for varmt vand efter at kedlen er brændt ud, det siger sig selv