1: Føleren til kedeltemp bare stripset på røret, i stedet for i den følerlomme som skal i fyret ( hmm følger den ikke med fyret? )
2 : ingen shunt ( som er et must for at opretholde korrekt retur temp)
3 : Ingen ventil på strengen til vvb = en stor radiator!! der kan være en væsenlig besparelse i pillerne ved at få sat den på
4 : Manglende Trækstabilisator = det kan næsten være umuligt at justerer fyret ind
5 : det er lidt svært at se, men sidder der en sikkerhedsventil på vandvarmeren ?
6 : hvorfor S**** har han vendt fyret sådan, hvorfor ikke med bagenden mod skorstenen, så havde det været meget nemmere for jer når i skal rense fyret.
Helt ærlig få jeres udlejer forbi og hvis ham den opstilling og spørg om det er noget han vil betale for? mangen til klamp skal man lede længe efter