De 10m2 gulvvarme på 1.salen er dog ikke helt med på noderne.
Jeg håber, at avtb eller watts/ravk ventil på vvb, vil give mig flow nok i resten af systemet, hvis det er det der driller nu.?
Til forskel fra Bigfoots setup, har jeg jo kun Én pumpe(Alpha2 25-40) til at trække hele molevitten. Og er faktisk lidt usikker på, hvordan den bør stå, derfor III. I den sparsomme manual, kunne det ellers godt se ud som om at den bør stå på en af de to Konstant-tryks indstillinger, når den bruges på kedelshunt med termisk 3-vejs shunt/blande-ventil. Men her er den jo eneste pumpe på både kedel og tostrengsanlæg.
Flemmingth's indlæg gjorde mig lidt nysgerrig på anbefalet Kvs'værdi på kedelshunt-ventil. Men det er svært at finde noget om?
Fandt noget rigtig god læsning her: https://materialeplatform.emu.dk/materi ... d=86075009
Side 3;
Vandcirkulationen
Hvis man betragter centralvarmevandet som en slags »transportbånd«
for varmen, vil man forstå, at der må og skal være en vis hastighed på
vandet gennem kedlen, for at man kan få bragt tilstrækkeligt med
varme fra kedlen til forbrugsstederne.
Endvidere skal den effektive cirkulation afvandet sikre, at kedlens he‐
deflader afkøles tilstrækkeligt, således at der ikke opstår lokal overop‐
hedning og dermed ødelæggelse af kedlen.
Hvis man vil være sikker på, at kedlen skal kunne præstere den varme‐
ydelse, som står anført på kedlens mærkeplade, uden at kedlen øde‐
lægges, skal der sikres kedlen en vandcirkulation, som foreskrevet af
kedelfabrikanten.
Hvis varmeanlæggets cirkulationspumpe ikke kan sikre, at der til en‐
hver tid er fornøden cirkulation i kedlen, kan det være nødvendigt at
montere en speciel kedelshuntpumpe.
Som tilstrækkelig vandcirkulation (m3/h) anføres ofte.
Kedlens kapacitet i Mcal/h, divideret med 60, men diverse fabrikanters
forskellige krav skal følges.
Dimensioneringsdiagram kan rekvireres hos kedelfabrikanten.
Eksempel:
Kedlens kapacitet: 126 Mcal/h
Nødvendig vandmængde = 126/60 = 2 m3/h
Endvidere skal pumpen kunne overvinde vandmodstanden i kedlen.
Kan ikke finde noget i Baxi-manualen, men hvis jeg omregner den højeste ydelse(16,5kW) til Mcal og dividerer med 60, ser regnestykket sådan ud:
13,77Mcal/60=0,23m3/h
-Hvis flemmingsth's bud på tryktab 20kPa holder(virker noget uoverskueligt at beregne), er der 20kPa tilbage fra pumpen- altså et flow på ca. 0,7m3/h på nuværende esbeshunt
Undskyld det måske lidt rodede indlæg