Ja det var jo ideen. Jeg forstår bare ikke hvordan det sker. Når du siger slukke for blæseren mener du så slukke for hele Orlan eller kun for blæseren? Vil det være sådan at når blæseren slukkes fordi ilden er brændt ud så er Orlan stadig tændt?John Skov Jensen skrev:Ladeventilen kan godt styres ene og alene af røggas termostaten. Det vil fungere som det skal.
Men du skal bruge røggas termostaten til at styre relæet for at kunne slukke for blæseren når ilden er brændt ud
Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
-
- Stoker V
- 9
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1.040
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?John Skov Jensen skrev:Nææ, hov
Blæseren på en Orlan er jo hastighedsreguleret af styringen
Så duer det ikke at forbinde det sammen aligevel
Og styringen har også en funktion hvor den blæser til gløderne en gang i mellem, hvis den er i pausedrift
Så relæet giver som først foreslået mening at anvende
Røggastermostaten styrer relæet, med en fase til A1. A2 forbindes til Nul
Relæets ene kontaktsæt styrer ladeventil pumpen, relæet forsynes med en fase på 12, klemme 8 føres videre til ladeventilen
Relæets to andre kontaktsæt styrer blæseren, På Orlan styrings føres blæserens L og N til klemme 11 og 10 på relæet. Klemme 7 og 6 føres videre til blæseren
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens.

Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Slukke for blæseren, betyder det der står. Blæseren slukkes af røggas termostaten via relæet. Men det ved Orlan ikke noget om. Den har stadig sat output til blæseren så længe kedeltemp er over setpunktet. Men relæet gør at blæseren aligevel er slukket
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Ok, så du har koblet kedlens variable blæser regulering ud. Ja det viker sikkert udemærket.Flemmingth skrev:Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens.
Men at kalde et simpelt 4p relæ for "omstændigt" når du har valgt at flowregulere ladeventilen, ja det kan jeg ikke helt forstå.
Jeg kan sagtens følge at dit setup virker.
Men snakken i denne tråd går på den bedste on/off styring af en ladeventil, og her er der også mulighed for at få slukket blæseren ved hjælp af et lille relæ
-
- Stoker V
- 9
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Sidder føleren fra din røggastermostat udvendig på eller inde i røggasrøret?Flemmingth skrev:Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens.
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1.040
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Tjah - Vigas'ens styring stod af. Jeg købte en ST-81 til erstatning. den er halvt så kostbar og dobbelt så god.John Skov Jensen skrev:Ok, så du har koblet kedlens variable blæser regulering ud. Ja det viker sikkert udemærket.
Jeg har monteret et dykrør i røgrøret, og monteret termostatens føler i dykrøret. Såeh - ja, føleren er inde i røret, men ikke direkte påvirket af røggas temp.Michael123 skrev:Sidder føleren fra din røggastermostat udvendig på eller inde i røggasrøret?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker V
- 9
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Og man risikerer ikke at den sidder i vejen for fx rensning og skorstensfejeren?Flemmingth skrev: Jeg har monteret et dykrør i røgrøret, og monteret termostatens føler i dykrøret. Såeh - ja, føleren er inde i røret, men ikke direkte påvirket af røggas temp.
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1.040
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Skorstensfejeren fejer skorsten. Han er blevet bedt om at holde sig fra røgrørene. Nok se (og evt. kommentere), men ikke røre!Michael123 skrev:Og man risikerer ikke at den sidder i vejen for fx rensning og skorstensfejeren?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker V
- 9
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Tak for input til jer. Jeg skal nu have fat i en røggastermostat og så tror jeg Johns løsning med et relæ er den nemmeste, billigste og bedste løsning til mit setup.
-
- Stoker V
- 9
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Det er egentlig underligt for jeg fandt en "Kom godt i gang med Orlan kedler" og der står der man kan sætte pumpen direkte til styringen af kedlen.
Problemet er bare at på min Orlan Super 40 KW er der ingen muligheder for tilslutning? Det giver da ellers rigtig god mening.
Problemet er bare at på min Orlan Super 40 KW er der ingen muligheder for tilslutning? Det giver da ellers rigtig god mening.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.