Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 179
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Michael123 »

John Skov Jensen skrev:Ladeventilen kan godt styres ene og alene af røggas termostaten. Det vil fungere som det skal.
Men du skal bruge røggas termostaten til at styre relæet for at kunne slukke for blæseren når ilden er brændt ud
Ja det var jo ideen. Jeg forstår bare ikke hvordan det sker. Når du siger slukke for blæseren mener du så slukke for hele Orlan eller kun for blæseren? Vil det være sådan at når blæseren slukkes fordi ilden er brændt ud så er Orlan stadig tændt?
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1.040
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Flemmingth »

John Skov Jensen skrev:Nææ, hov
Blæseren på en Orlan er jo hastighedsreguleret af styringen
Så duer det ikke at forbinde det sammen aligevel
Og styringen har også en funktion hvor den blæser til gløderne en gang i mellem, hvis den er i pausedrift
Så relæet giver som først foreslået mening at anvende
Røggastermostaten styrer relæet, med en fase til A1. A2 forbindes til Nul
Relæets ene kontaktsæt styrer ladeventil pumpen, relæet forsynes med en fase på 12, klemme 8 føres videre til ladeventilen
Relæets to andre kontaktsæt styrer blæseren, På Orlan styrings føres blæserens L og N til klemme 11 og 10 på relæet. Klemme 7 og 6 føres videre til blæseren
Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens. drinking25.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af John Skov Jensen »

Slukke for blæseren, betyder det der står. Blæseren slukkes af røggas termostaten via relæet. Men det ved Orlan ikke noget om. Den har stadig sat output til blæseren så længe kedeltemp er over setpunktet. Men relæet gør at blæseren aligevel er slukket
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af John Skov Jensen »

Flemmingth skrev:Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens. drinking25.gif
Ok, så du har koblet kedlens variable blæser regulering ud. Ja det viker sikkert udemærket.
Men at kalde et simpelt 4p relæ for "omstændigt" når du har valgt at flowregulere ladeventilen, ja det kan jeg ikke helt forstå.
Jeg kan sagtens følge at dit setup virker.
Men snakken i denne tråd går på den bedste on/off styring af en ladeventil, og her er der også mulighed for at få slukket blæseren ved hjælp af et lille relæ
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 179
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Michael123 »

Flemmingth skrev:Bliver det ikke lidt for omstændeligt ?
Min kedelstyring (og dermed kedelblæser) og Laddomat får strømmen efter røgtermostaten.
Røgtermostaten står til ca. 120°C. Når røgtemp. når derned, er alt træet væk, og ingen behov for evt. blæserreg.
Jeg har en ST-81 zPID mellem røgtermostat og kedelstyring (incl. blæser) og en TA ESD31D mellem røgtermostat og Laddomat.
Får jeg en enkelt gang imellem for meget brænde på i sidste fyldning, pausefyrer ST-81 som jeg har indstillet den til, når kedeltemp. når 90°C, og røgtemp. holder sig fint over 120°C.
Virkemåde:
Når kedlen er nyrenset, kan Laddomat ikke følge med, kedeltemp. ligger på ca. 85°(max. set), og røgtemp. 200-210°C.
Efterhånden som kedlen sodes til, stiger røgtemp., indtil 240°C (setp.) nås.
Herefter holdes røgtemp. konstant, og kedeltemp. falder.
Når kedeltemp. kommer under 83°C, reguleres Laddomat omdr. nedad, for at undgå at få koldt vand (<83°C) i akku.tanke.
Og så er det ved at være tid til en gang kedelrens. drinking25.gif
Sidder føleren fra din røggastermostat udvendig på eller inde i røggasrøret?
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1.040
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Flemmingth »

John Skov Jensen skrev:Ok, så du har koblet kedlens variable blæser regulering ud. Ja det viker sikkert udemærket.
Tjah - Vigas'ens styring stod af. Jeg købte en ST-81 til erstatning. den er halvt så kostbar og dobbelt så god.
Michael123 skrev:Sidder føleren fra din røggastermostat udvendig på eller inde i røggasrøret?
Jeg har monteret et dykrør i røgrøret, og monteret termostatens føler i dykrøret. Såeh - ja, føleren er inde i røret, men ikke direkte påvirket af røggas temp.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 179
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Michael123 »

Flemmingth skrev: Jeg har monteret et dykrør i røgrøret, og monteret termostatens føler i dykrøret. Såeh - ja, føleren er inde i røret, men ikke direkte påvirket af røggas temp.
Og man risikerer ikke at den sidder i vejen for fx rensning og skorstensfejeren?
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1.040
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Flemmingth »

Michael123 skrev:Og man risikerer ikke at den sidder i vejen for fx rensning og skorstensfejeren?
Skorstensfejeren fejer skorsten. Han er blevet bedt om at holde sig fra røgrørene. Nok se (og evt. kommentere), men ikke røre!
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 179
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Michael123 »

Tak for input til jer. Jeg skal nu have fat i en røggastermostat og så tror jeg Johns løsning med et relæ er den nemmeste, billigste og bedste løsning til mit setup.
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 179
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

Indlæg af Michael123 »

Det er egentlig underligt for jeg fandt en "Kom godt i gang med Orlan kedler" og der står der man kan sætte pumpen direkte til styringen af kedlen.

Problemet er bare at på min Orlan Super 40 KW er der ingen muligheder for tilslutning?
Skærmbillede 2017-04-10 21.04.46.png
Det giver da ellers rigtig god mening.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.

Tilbage til "Fastbrændsel"