Jakob J skrev:Tusind tak for jeres input. Jeg tror det er ved at dæmre
Jeg har lavet lidt noter på dit diagram Flemming. Kunne jeg få dig til at udfylde de sidste tekstbokse, som jeg har indsat? Jeg er lidt i tvivl om et par af delene i diagrammet.
Blandesløjfe.doc
Kuglehanerne er indbygget for at kunne arbejde på gulvvarmen uden at tømme hele anlægget for vand (man kan aldrig få afspærringsmuligheder nok

)
Kontraventilen er sådan én her:
http://www.dvcenter.dk/kontraventil-1-2.html Den sikrer at flowet fra anlægget kommer den rigtige vej rundt i gulvet og ikke blot smutter direkte til retur.
Når vandet i gulvvarmekredsen kommer under RAVK'ens setpunkt (f.ex. 28°C), spæder den op med varmt vand, så temp. holdes konstant på setpunkt.
Termometer på gulvvarmefremløb er glemt på skitsen. Skal monteres for at kontrollere at RAVK'en står rigtigt, da dens skala ikke altid stemmer overens med de faktiske forhold.
--> abn
Gulvtemp. holdes meget konstant på setpunkt, sålænge gulvvarmepumpe kører.
Du kan
ikke undvære pumpen. Hvis du gør det, virker gulvet som en radiator, dvs. meget varmt nogle steder og helt koldt andre steder.