Side 3 af 3

Re: Iltstyring på KL stoker

: 08 feb 2011 19:17
af Alex
Så lykkedes det at finde en billig brugt TM3006 styring. Jeg er stadig lidt i tvivl om hvilke følere jeg skal købe til for at få det til at virke. Kan jeg genbruge kedeltemp. føleren? Skal jeg tilkøbe andre følere? Med til styringen fulgte der en lambdasonde og en røg temp. føler.

På forhånd tak

Re: Iltstyring på KL stoker

: 08 feb 2011 19:25
af Albert
Nu kender jeg ikke Kl,men på en Benekov med samme styring, er der ud over føler til kedel temp.en føler til termosikring på kedel,sidder i en dyklomme,der er også en føler på stokerrøret som udløser syrventil ved tilbagebrand

Re: Iltstyring på KL stoker

: 10 feb 2011 20:26
af Alex
Så har jeg været ude og lette låget på fyret. Den nuværende kedeltemp føler er ca 4mm tyk, og den der følger med til TM styringen er ca 6mm. Imorgen vil jeg prøve at måle på sensorerne, for at se om de måler ens, eller om jeg skal på udkig efter en 3 sensor... Ellers tror jeg ikke det er det store problem at få det til at fungere.

Re: Iltstyring på KL stoker

: 24 feb 2011 22:49
af Alex
Lige en lille opfølgning; Kedeltemp føleren skal skiftes da TM'en kører med en anden type, og derfor har jeg skiftet følerlommen så den er plads til den nye føler. Så nu må jeg hellere snart få monteret den styring...

Re: Iltstyring på KL stoker

: 02 apr 2011 12:36
af Alex
Fyret kører, dog uden iltstyring da jeg kan se at jeg har en utæthed jeg skal have kigget på. Indtil videre ser det ud til at køre rigtigt godt, men nu må vi se hvad forbruget siger.