varmeanlæg taber vand

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
pso
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 860
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange

varmeanlæg taber vand

Indlæg af pso »

Min gode nabo har et nyere bosch 16kw gasfyr på et gammelt rørsystem.
Han skal fylde vand på ca 2 gange om ugen.
Jeg kan forestille mig mange ting som kan være årsag.
Men hvordan går man systematisk frem?
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.089
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

varmeanlæg taber vand

Indlæg af John Skov Jensen »

Nu skriver du ikke hvor meget vand han efterfylder, men jeg ville starte med at kontrollere tryk ekspansionsbeholderen.
Hvis den er defekt vil anlægstrykket falde fra normal tryk til intet tryk bare der forsvinder en ganske lille smule vand. Prøv at trykke på "bil dæk" ventilen på ekspansionsbeholderen, kommer der vand ud når du gør det har du fundet synderen

Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"