Opstarts PID driller, eller?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
baggadap
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 701
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange

Opstarts PID driller, eller?

Indlæg af baggadap »

Hej alle

Se lige min nabos fyr:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bodilsen

Det startede op kl 15 og pendler op og ned og falder først til ro efter et par timer. Kan jeg justere mig ud af det, eller er det den faste opstarts PID der driller?
P=2.3
I=0.10

Mvh Mathias
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
17
Indlæg: 2.519
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Opstarts PID driller, eller?

Indlæg af Hjemme teori »

Ja, det er opstarts PI der driller.

I kan nedgradere til .0521 så forsvinder opstartsproblemet. Der kan så opstå et andet problem, hvis fyret når 10 grader under setpkt. (feks. efter VVB drift) så kan det være meeeegeeet lang tid om at komme op i temperatur igen.
Mvh. Sophus