Temperaturen på røggassen kan få viseren til at gå helt ud af skalaen på termometeret, så der er noget energi at hente på den gamle kedel! Jeg har lavet køleren med en hedeflade på ca. 1,9 m2 i forventning om at den skulle være "stor nok". Med et justerbart spjæld ville det være muligt at bypasse efter behov, så røggassen ikke blev kølet for meget.
Men mit problem efter den blev tilsluttet, har været at undgå den koger

I første omgang måtte jeg åbne spjældet helt, da jeg på vandsiden havde monteret røggaskøleren parallelt over kedlen, og det meste vand synes at løbe den vej.
Efter der kom en kuglehane på kedlens retur, kunne jeg drøvle så køleren fik noget mere vand. En anden pumpe på ladeventilen
gav kun en smule, så i dag har jeg skiftet termostaten fra en 72 graders til 63 grader, og nu kan der fyres normalt med lukket spjæld og ca. 250 graders røggas på kølerens afgang. Kølerens fremløbstemperatur til akkutanken er ca. 75 grader. Omkring 80 grader begynder den så småt at koge, så jeg får nok svært ved at få ladet akkutankene op til mere

Jeg håber jeg kan få trimmet det lidt mere når jeg får gjort mig nogle flere erfaringer, men er nu alligevel godt tilfreds med resultatet indtil videre