Hvad kan en IPE 120 længde 4000mm tåle af statisk lodret belastning hvis den kun understøttes i enderne?
Der må gerne opstå nedbøjning på 5-10 mm
Styrke IPE 120
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
-
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 4.682
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Styrke IPE 120
Linie- eller punktlast?
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
-
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 4.682
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Styrke IPE 120
Og på lægterne er der tag, gulv, eller hvad?
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
-
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 4.682
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Styrke IPE 120
Indhold slettet....
Senest rettet af MichaelK 25 feb 2019 20:23, rettet i alt 1 gang.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 4.682
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Styrke IPE 120
Jeg antager at IPE bjælken skal bruges som stålspær. I det tilfælde vil en IPE 120 fint kunne anvendes
til opgaven. Dog må der ikke være mere end 2 meter mellem hver IPE bjælke. Spær lægges normalt
med ca. 1 meters mellemrum, så Du kan altså fint klare dig med en IPE 120.
Mvh.
PS.:
Som Jeg læser mine dimensioneringstabeller, så kan en IPE 100 sandsynligvis også klare opgaven.
En IPE 100 kan bruges på spændvidder op til ca. 3,5 meter i følge tabellen. Da Jeg ved at tabellen
operere med en del overdimensionering, siger min erfaring mig at en IPE 100 også vil være nok.
Det skader dog ikke at være på den sikre side, så Jeg ville nok alligevel satse på IPE 120
til opgaven. Dog må der ikke være mere end 2 meter mellem hver IPE bjælke. Spær lægges normalt
med ca. 1 meters mellemrum, så Du kan altså fint klare dig med en IPE 120.
Mvh.
PS.:
Som Jeg læser mine dimensioneringstabeller, så kan en IPE 100 sandsynligvis også klare opgaven.
En IPE 100 kan bruges på spændvidder op til ca. 3,5 meter i følge tabellen. Da Jeg ved at tabellen
operere med en del overdimensionering, siger min erfaring mig at en IPE 100 også vil være nok.
Det skader dog ikke at være på den sikre side, så Jeg ville nok alligevel satse på IPE 120

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Styrke IPE 120
Jeg er ikke sikker på jeg forstår det du mener
En tagflade på
bredde 7500mm
Længde 4000mm
Lægter på tværs i hele bredden af 7500mm
Afstand mellem lægterne ca 500mm
Så 1000 mm afstand mellem ipe vil være ok? 8 stk fordelt oå de 7500
En tagflade på
bredde 7500mm
Længde 4000mm
Lægter på tværs i hele bredden af 7500mm
Afstand mellem lægterne ca 500mm
Så 1000 mm afstand mellem ipe vil være ok? 8 stk fordelt oå de 7500
-
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 4.682
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Styrke IPE 120
Ja, det lyder helt rigtigt 

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker XVII
- 17
- Indlæg: 2.519
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Styrke IPE 120
Højere oppe skriver du 2 meter mellem hver! altså 5 IPE fordelt på de 7,5 meter. Det kan lægterne så nok ikke bære.
Men så må det være at finde det billigste og laveste feks. 6 IPE 100 og reglar på 75mm.
Nu har jeg ikke belastningstabellerne, men gætter bare!!!!!!!!
Mvh. Sophus