Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer »

En radiator der yder 700 watt ved fremløbstemperatur ved 70 grader, og jeg sænker fremløb til 40 grader, hvad vil den så ca. Yde i watt? Forudsat flowet i radiator er den samme. Grunden til jeg spørger, er jeg har en førstesal med traditionelle radiatorer med returventil, som jeg istedet har koblet på gulvvarmeshunt, så de istedet kører på en rumtermostat. Mvh. Carsten
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 4.682
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af MichaelK »

En hurtig hovedregning siger 400 watt, men måske jeg regner for hurtigt? icon_cheesygrin.gif :oops:

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
6
Indlæg: 529
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer »

MichaelK skrev: 11 aug 2019 11:13 En hurtig hovedregning siger 400 watt, men måske jeg regner for hurtigt? icon_cheesygrin.gif :oops:
Også min tanke, men tror ikke man kan regne det sådan ud, min tanke er det ikke bare kan divideres, da varmeafgivelsen er bedre jo højere temperaturen er, og omvendt noget dårligere ved en lavere temoeratur , sådan rent procentvis, men ved det ikke,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
From
Stoker X
Stoker X
18
Indlæg: 497
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af From »

Ved 20 grader i rumtemperatur og 70 grader fremløb er der en temperatur forskel på 50 grader, ved 40 i fremløb er temperaturforskellen 20 grader, så mit gæt er at den kan ude 700/50*20 = 280 watt
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
6
Indlæg: 529
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer »

From skrev: 11 aug 2019 11:44 Ved 20 grader i rumtemperatur og 70 grader fremløb er der en temperatur forskel på 50 grader, ved 40 i fremløb er temperaturforskellen 20 grader, så mit gæt er at den kan ude 700/50*20 = 280 watt
Det lyder mere rigtigt, tak for beregningen, dejligt forum :great:
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
17
Indlæg: 2.519
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori »

Udregningen er nok ikke helt galt, men der er jo reelt 3 parametre
Fremløb
retur
rumtemperatur

Så dit frem løb var 70?
hvad stod din returventil til?
og er rumtemperaturen 20?, som foreslået

Og hvad står din gulvarme shunt til?
Hvorfor er flowet det samme? Shunten kører jo normalt med højere flow, der gør at temperaturen er rimelig ens i hele kredsen.

Så før kunne du have en 70/30/20 fremløb/retur/rumtemp
Med gulvarme shunten har du en 40/40/20 hvilket jeg tror vil give en lidt højere ydelse end den foreslåede.

Hvis det er flowkontrol og ikke retur ventil du har på får du nok en 40/25/20 og så tror jeg ydelsen er lavere end det foreslåede.
Mvh. Sophus
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
6
Indlæg: 529
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer »

Flowet bliver større,og dermed også varmeafgivelsen, da der vil cirkulere mere vand igennem, termostater på radiatorer er fuldt åbne hele tiden nu,da pumpen vil cirkulere vand konstant, så ydelsen er nok et sted mellem de 280 watt og 700, ihvertfald er det mit gæt,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
6
Indlæg: 529
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer »

Vandet vil være ca 40 grader i fremløb, og returtemp kender jeg jo ikke, men vel 5-10 grafer under, men er gætværk, kommer jo an på hvor tit rumtermostat kalder på varme, men til vinter vil den nok være åbent 90procent af tiden, da der ikke er for godt isoleret på førstesalen
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
17
Indlæg: 2.519
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori »

fandt lige denne https://brenner.dk/img/Omregningstabel% ... 202014.xls

på brenner.dk

Nu ved jeg ikke om det er en brenner du har, men så må du finde specs på den du har og så sammenligne. Og du har også stadig et par ubekendte, men du kan da lege lidt!
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
17
Indlæg: 2.519
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori »

en 1200*600mm 1 lags giver 679w ved 70/40/20
den samme ved 40/30/20 giver 221W.

så den giver "kun" ca 33%
Mvh. Sophus