Hej alle,
jeg har lige flyttet mine rør ned fra et uisoleret loftsrum. Det er 20mm alupex i Gabotherm rør paneler. Panelerne er dobbelt væggede og isolere lidt i sig selv, men jeg har læst at producenten anbefaler yderligere isolering.
Der er ikke meget plads at gøre godt med så jeg overvejer at bruge pu-skum. Det vil være nemt og billigt .
Hvad tænker i om den løsning?
Ja gabotherm rør skal normalt ikke isoleres (har du link til den anbefaling, jeg er nysgerrig), da de jo afgiver varmen samme sted som radiatoren. Så varmen er ikke spildt men bliver afgivet af røret i stedet for radiatoren.
Så isolering er normalt kun relevant i uopvarmede rum eller på transportstykker. Det sidste vil jo så ofte, være spild af rørpaneler.
Ideen tror jeg ikke duer, da skum formentlig, hvis der skal være nok, ender med at skubbe rørpanelerne fra hinanden.
fandt det i deres installations vejledning. For at opfylde kravene til DS 452 isoleringsklasse 3 skal fremløbet på alle fordelingsledninger isoleres med 5 mm skumisolering (VVS-nr. 33 4621 060). Koblingsledninger skal ikke isoleres.
Jeg fandt det til 6kr/meter, så kan du se behovet ville jeg ikke bruge pu-skum da måske ikke engang er billigere.
Hjemme teori skrev: 04 sep 2019 05:36
fandt det i deres installations vejledning. For at opfylde kravene til DS 452 isoleringsklasse 3 skal fremløbet på alle fordelingsledninger isoleres med 5 mm skumisolering (VVS-nr. 33 4621 060). Koblingsledninger skal ikke isoleres.
Jeg fandt det til 6kr/meter, så kan du se behovet ville jeg ikke bruge pu-skum da måske ikke engang er billigere.
Spild af kongelig dansk mønt
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Tak for svarene,
Lige lidt mere info. Der er omkring 13 meter rør, temperaturen falder ca. 5 grader fra fyr til fordeler skab.
Er det det ikke i overkanten?
Asker skrev: 07 sep 2019 09:19
Tak for svarene,
Lige lidt mere info. Der er omkring 13 meter rør, temperaturen falder ca. 5 grader fra fyr til fordeler skab.
Er det det ikke i overkanten?
Hilsen Asker
Tabet er det inde i huset i opvarmede rum? Hvis det er, skruer radiatorene/gulvvarmen jo bare lidt ned.
Tabet er som det er! - Læs feks 200W. Når flowet stiger til vinter er temperaturen måske kun faldet 0,1-0,5 grader.
For når der afgives 200W med lille flow falder temperaturen meget.
Senest rettet af Hjemme teori 07 sep 2019 09:29, rettet i alt 1 gang.
Asker skrev: 07 sep 2019 09:19
Tak for svarene,
Lige lidt mere info. Der er omkring 13 meter rør, temperaturen falder ca. 5 grader fra fyr til fordeler skab.
Er det det ikke i overkanten?
Hilsen Asker
Svært at vide, du måler jo ikke med samme termometer, og hvis flow er meget lavt er der selvfølgelig større afkøling fra a-b.
Det tidl. spørgsmål, gik det på det samme?, altså forsyning frem til fordelerskab, og ikke føringer rundt i huset under radiatorer ?
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Fyret står i en garage, på 79m2 der opdelt i garage/ fyrrum, værelse entré, og toilet med bruser, der også fungerer som vaskerum.
Bygningen er et gammelt snedker værksted, der er sparsomt isoleret. Der er gulvvarme i hele bygningen, så jeg kan få varme på hvis det er nødvendigt.
Forsyning til stuehuset er nedgravet så der har jeg ikke mulighed for at gøre mere.
Garage og entre bliver primært holdt varme med det spild der er fra fyr og installationer. Værelset og badeværelse opvarmer vi med gulvvarme. Ved meget lave temperaturer supplere gulvvarmen lidt.
Hilsen Asker