Scotte/Woody styring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
GDS-stoker
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 36
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland

Scotte/Woody styring

Indlæg af GDS-stoker »

Hej.
Jeg har et par spørgsmål vedr. styringen til min Scotte brænder 16kw.( vist nok Chip 9.13 ),
min. last 10% - max. 60%. Kedlen er en DOR 16kw. Pillerne er fra Barlinek.

1. Når jeg går ind i den skjulte menu, holder SET knappen inde i 6 sek. kommer der først et " L " og nogle tal der skifter op og ned fra omkring 0 til næsten 100 på Displayet, hvad er dette ?

2. Brænderen har kørt ca. et halvt årstid uden problemer, men de sidste par dage begyndt at køre fast på 10% last, i stedet for at gå fra pausefyring til 10% og herefter gradvist op til 60% og igen trappe ned til pausefyring, alt efter varmebehov, nogen der har et bud på hvorfor den "opfører" sig sådan ??

3. Siden "Day one" har der været en næsten permanent F alarm, selvom brænderen har kørt upåklageligt ( altså før ovennævnte problem startede).
Jeg har naturligvis kontrolleret at brænderristen ligger rigtigt, renset lysdioden, også drejet den en smule så den peger mere direkte på flammen, A4 i den skjulte menu er sat til 70 !!
Men intet har hjulpet ??

4. Kan jeg forlænge ledningen til Kedeltemperaturføleren med en stump alm. ledning, da mit anlæg er bygget sådan op, at DOR kedlen faktisk bare holder min gamle Oliekedel med indbygget VVB. varm, så det resterende varme anlæg fungerer som altid, min ide er at placere varmeføleren i Oliekedlen, så Pillebrænderen bliver styret direkte derfra. ??

Jeg håber der nogen her på Stoker pro der har et par bud mine spørgsmål.
Mvh
Jens.
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
18
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange

Re: Scotte/Woody styring

Indlæg af H.S »

Hejsa :great:

1.
Det er den LUX værdi din fotosensor måler jo højre tal jo mere (ild) lys ( 0 til 99)

2.
Hvis din brænder er justeret korrekt (rigtig mængde brændsel og luft)
er det den måde den bør virke på modulerende drift
sålænge dit energi behov er over brænderns mindste effekt

3.
A4 Lux værdi før fyr går i drift (under sat værdi vil den vise F1 Fejl ingen ild i drift)
og med den værdi du har sat vil den under normale forhold
mælde ingen ild næsten heletiden
Værdi i A4 bør være 6 til 10 lux

4.
Ikke nogen god idee at måle på andet end den kedel som brænder er monteret
hvis Pumpe svigter vil den gå i overkog
da varmen ikke bliver flyttet


Håber dette kan bringe dig vidre
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
GDS-stoker
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 36
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Scotte/Woody styring

Indlæg af GDS-stoker »

Hej H.S
Tak for hjælpen, det virkede med hensyn til F. alarmen.

Nu undrer jeg mig blot over hvorfor brænderen lige pludselig er begyndt at køre " rigtigt" modulerende, da jeg ikke mener jeg har ændret noget i settings, men det er selvfølgelig fint nok !!!

Med hensyn til at måle "på den anden kedel", var bagtanken at lade en Laddomat Røggastermostat starte/stoppe netop pumpen mellem de to kedler, så DOR kedlen ikke virker som en stor radiator i fyrrummet når den er i pausefyrring, jeg har stadig en seperat overkogssikring på DOR kedlen, så det burde ikke være et problem, men nu hvor den kører nærmest konstant i modulerende drift, er det faktisk kun relevant i sommerdrift ( vvb ).
Mvh
Jens
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
18
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange

Re: Scotte/Woody styring

Indlæg af H.S »

Hej
Nu undrer jeg mig blot over hvorfor brænderen lige pludselig er begyndt at køre " rigtigt" modulerende, da jeg ikke mener jeg har ændret noget i settings, men det er selvfølgelig fint nok !!!
Jeg må jo gå ud fra at du har afvejet piller / justeret brænder til korrekt forbrænding

Det afhænger jo af dit forbrug og hvis det er lidt større så vil den jo ikke gå i pause :)

Håber du forstår hvad jeg mener :great:
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
GDS-stoker
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 36
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Scotte/Woody styring

Indlæg af GDS-stoker »

Hej H.S
Jo,jo jeg har afvejet og justeret, men har overvejet om jeg skal have gang i en "skamol Fætter" da brænderen nu kører meget med lav ydelse, 10 - ca 30% og så ligger pillerne og dermed forbrændingen lidt spredt på risten, med "fætteren" vil jeg tro man kan få samlet "bålet" lidt og dermed få en mere jævn og stabil forbrænding, jeg ved der flere her Stoker Pro der har experimenteret med dette.
Mvh
Jens

Tilbage til "Scotte Pillefyr"