Nej hvor den kører godt, sidst jeg kiggede til den hyggede den sig med 68 g i kedel og 11% i drift - men hvorfor skal den absolut nogle gange (og kun nogle gang) op på 80 + for derefter at slukke når den kører vvb?
Skal siges at blæs, rens og P-I-D står rigtigt fint.
Kan svagt huske at have læst noget om det før herinde, men kan ikke huske hvor
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Lintz » 07 Feb 2012, 17:58 skrev:Nej hvor den kører godt, sidst jeg kiggede til den hyggede den sig med 68 g i kedel og 11% i drift - men hvorfor skal den absolut nogle gange (og kun nogle gang) op på 80 + for derefter at slukke når den kører vvb?
Skal siges at blæs, rens og P-I-D står rigtigt fint.
Kan svagt huske at have læst noget om det før herinde, men kan ikke huske hvor
Øg P værdien, så bremser den hurtigere, og du skyder ikke så langt over i temperatur.
Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.
Er det fordi der er det mindre vand i cirkulation når den kører vvb, at den skyder over?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
En regulators indstillinger skal egentlig tilpasses til kredsløbet= anlæggets størelse. Når der så skiftes fra husopvarmning til varmtvandsbeholder så skal tallene egentlig rettes. Når regulatoren bruges både til opvarning af hus(stort system) og varmvandsbeholder(lille system) er det med at finde nogle tal som kan gå på begge anlæg. Det kræver lidt prøve fejl arbejde inden det lykkes.
Lintz » 07 Feb 2012, 18:30 skrev:
Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.
Er det fordi der er det mindre vand i cirkulation når den kører vvb, at den skyder over?
Det har ikke noget med vandet at gøre.
Vær nu ikke en pive fis
Mere P, måske op på 5
Lintz » 07 Feb 2012, 19:25 skrev:5 er du gal
Hvorfor når den kører så fint under normal drift med 2,4 i P og 0,24 på I.
Risikerer jeg så bare ikke at jeg får problemer der.
Fordi P både er speeder og bremse.
Speeder når du skal op i temperatur, og bremse når du er over temperatur.
Så op på ET STORT 5 TAL.
pille bruger » 07 Feb 2012, 19:29 skrev:
Fordi P både er speeder og bremse.
Speeder når du skal op i temperatur, og bremse når du er over temperatur.
Så op på ET STORT 5 TAL.
Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5 )
Den droslede fint ned til 10% da den nåede de 65 men temp forsatte ufortrødent op på 72 inden den begyndte at falde - lidt for tæt på de 10 over som den er sat til synes jeg.
Da mit fyr er stort nok til huset har jeg sat max effekt til 55 men har nu sat den ned til 52% - hvilken vel må betyde at den bremser lidt hårderer en den accelerer.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Lintz » 07 Feb 2012, 20:04 skrev:
Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5 )
Den droslede fint ned til 10% da den nåede de 65 men temp forsatte ufortrødent op på 72 inden den begyndte at falde - lidt for tæt på de 10 over som den er sat til synes jeg.
Da mit fyr er stort nok til huset har jeg sat max effekt til 55 men har nu sat den ned til 52% - hvilken vel må betyde at den bremser lidt hårderer en den accelerer.
Når den lave varmt vand går den ud af de indstillinger du kan styre.
Så det hjælper ikke at stille effekten ned, den kører stadig fuld skrue.
Så stil du roligt min effekt til 10% og max til 100%, så finder styringen selv et passende niveau.