Nu har mit fyr kørt i lidt over en uge, og det varmer jo fint, de første 4 dage har det dog rå ædt piller, men fair nok huset har også stået uden varme i 6 mdr, og var -3 grader da fyret startede på processen
Nu er det ved at finde sit niveau, det skal lige siges at der mangler at blive isoleret de sidste 140mm og og lukket en inspektions lem på 70x70cm + få isoleret de sidste varmerør i fyrrummet, derfor det lidt høje forbrug endnu...
Nå men hvis man ser på min historik, synes jeg at det svinger utroligt meget i ydelse, er det normalt? http://fyr.starchild.dk/ Der kan det ses..
Hvad siger I er det normalt? Er det fordi min retur er sat lige højt nok?
Hvis din iltmåler viser rigtigt, er der noget galt, 20 % O2 er alt for højt.
Vedr ydelse så skal du have fat i PID reguleringen.
Skriv hvad de er sat til
mvh Jesper
Jeg har ingen O2 måler på..
PID har jeg ikke rørt ved endnu, den står std, det er en woody chip 6.67 mener jeg, og da jeg fik chippen stod den som en 20KW chip, men har ændret ydelse og blæser indstillinger. Men Kan lige skrive dem når jeg kommer hjem senere.
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Det lyder ligesom mit anlæg, jeg har P=0,7 & I=0,07, den giver mig en stabil drift% og temperatur.
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Peter
Jeg har lidt den modsatte holdning. Syntes ikke det gør så meget om kedeltemp svinger lidt, det er bedre med langsomme ændringer af ydelsen.
Kunne se at du havde haft 17 starter på 2 dage. Det burde ikke være nødvendigt at have stop på denne tid af året