Hej alle sammen,er der nogen som kan hjælpe mig. Jeg har lige fået et scotte pillefyr insterleret, det er på 16kw, men jeg syntes jeg bruger for mange træpiller ca. 30 kg i døgnet på trods af jeg kører med pausestop. Er det bedre at køre uden pausestop ? mit fyr skal lave vores varme vand, eller er det bedre at sætte elvarmeren til den er koblet på kraft ?. Hvor stor diameter skal en skorsten til pillefyr helst have ?
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig igang. På forhånd TAK. Mvh.Niels Aage
Niels Aage » 23 Jul 2012, 23:09 skrev:Hej alle sammen,er der nogen som kan hjælpe mig. Jeg har lige fået et scotte pillefyr insterleret, det er på 16kw, men jeg syntes jeg bruger for mange træpiller ca. 30 kg i døgnet på trods af jeg kører med pausestop. Er det bedre at køre uden pausestop ? mit fyr skal lave vores varme vand, eller er det bedre at sætte elvarmeren til den er koblet på kraft ?. Hvor stor diameter skal en skorsten til pillefyr helst have ?
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig igang. På forhånd TAK. Mvh.Niels Aage
Du skal absolut ikke køre pausestop/pausefyring på et Scotte/Woody pillefyr - har du ikke fået vejledning der hvor du har købt anlægget ? - Ellers så tag fat i din forhandler og få en vejledning til hvordan du kører sommerdrift så du kan få dit forbrug nedbragt
Du skal bruge 3-5 kg i døgnet på denne årstid til brugsvand
Hvis du ikke har fået sat en ventil ( 2 eller 3 vejs) på din vandvarmer, så kan det kun anbefales, det kan slet ikke betale sig at bruge el til det varme vand.
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Hej Oldgård, jeg har denne ventil monteret og tak for dit råd. Jeg har talt med ham idag, han rådede mig til at prøveveje træpillerne engang til. Mvh. Niels Aage