Efter at have startet mit nye fyr op er jeg løbet ind i et problem
Fyret starter rigtigt op og går i pause når det skal. Men når fyret starter op igen efter det har været gået i pause, så når temperaturen at blive så høj i opstarten, at fyret kun når at være i drift i få minutter inden det kommer med alarmen "Fejl overkog" . Herefter skal skal termosikringen resettes før det kan starte igen.
Jeg har prøvet at sænke drifts temperaturen fra 75 tíl 72 grader, for at der var lidt mere tid til termosikringen gik, men det havde ikke nogen effekt.
Hej
I mine opstarts indstillinger står der : Stoker puls 4,0 sek & Stoker pause 30 sek. Jeg er helt ny, så jeg aner ikke om de indstillinger passer.
Den går allerede i overkog ved 84 grader. Men hvor stiller jeg om på det ?
Jeg har også selv tænkt over at det kunne være luft, men jeg syntes at jeg har luftet ud overalt, og der kommer ikke mere luft.
Jeg er sikker på der luft i dit system.
Prøv at åbne alle dinne radiatorventiler, sluk pumpen og så fylder du langsomt vand på anlæget samtidig med du lufter radiatorerne ud.
Når du har luftet ud, venter du lidt og så tænder du for pumpen. Du skal lade alle dinne radiatorventiler stå åben. På den måde kan høre om der luft i dit system.
Opstart indstillingen er standart. Det vil sige når du starter op vil den køre ind i 4 sek holde pause i 30 sek. Du kan flytte den ved at trykke pil højre der efter pil ned til 3
sek godkend pil højre så er den godkendt.
Hej kenneth
. Så har jeg prøvet at få luften ud igen, og jeg fik faktisk en del luft ud af systemet ved at gøre det på den måde som du beskrev
Så nu er fyret på vej op igen, så nu venter jeg spænt på om det kan starte op efter pause uden at blive for varmt.
Tak for rådet.
Nu kører fyret uden at koge over, så det er fedt. .
Men nu har jeg været inde i service menuen og fået indstillet det så man kan se min røgtemperatur i hovedmenuen. Men til min store overraskelse står den på 0 grader Er min føler defekt, eller kan der være noget andet galt.
Er det den føler der sidder på røgrøret der måler røgtemperaturen ?
har du kontrolleret om der nu også er en røgtemperaturføler tilsluttet? Ved du ikke hvordan føleren ser ud, så se inde i styringen. Er der ingen ledninger i nr. 7 og 17 så er der ikke monteret en røgtemp. føler. Ellers er fyret nok også allerede nu gået i stå med en fejlmeddelelse vistnok "Min røgtemp"
Hejsa
Tak for svaret.
Du har ret. Der er slet ikke tilsluttet en røgtemperaturføler.
Skulle der ikke være det fra fabrikken på et R15. Hvis det er ekstraudstyr, kan det så betale sig at købe en
MVH Jesper