efter jeg installet den ny V10 styring, har jeg kun haft problemer
til at start med var det Power up (watch dog) i v10.027 ca 5-8 gang i time og den gik ud ca 3 gang om dagen
men efter V10.029a så er det blivet til "drift -> stikket er afmonteret" og så genstart og gå ud lige som før
er der ander der har det samme problem ?
p.s. Jeg har ikke haft problem med stik før, og jeg har ikke gjort andet ved den, end at opdate den
Jeg får også "Stikafmonteret" 3-5 gange om dagen, og jeg tvivler stærkt på at der er blevet mere eller mindre fugtigt i fyrrummet efter opdateringen til 029a.
Prøv at se efter om alle ledninger er spændt ordenlig fast og har du jordforbindelse på strømmet til styring og cirkulationspumpe?
Strømmet går i gennem din overkogningsikring på kedelen og den brune ledning skal monteres i c og 2 derinde (den ene fra stikkontakten og den anden til styring).
De blå ledninger skal samles i en samlemuffe og jord (gul/grøn) samles i den klemme der er i siden mærket jord.
Du skal være sikker på at den røde stift i toppen er trykket ind, brug en lille skruetrækker eller kuglepind og giv en tryk på den.
Dette er for du skal være sikker på at der er jord til din styring og din overkogssikring virker da jeg har set fejlmontering.
så er der kommet ny billeder, det er de først 12 billeder og de er fra i dag og 24 time tilbage
det her er fra et godt døgn !
jeg har opdatere d 25 jan, så på 10 dag er der kommet 871 side med hændelseslog.....
MEN det har være problemme lige siden jeg fik den ny styring, det være bare Power up (watch dog) med v10.027
og der kørt fyret på samme måde !!!