Hejsa.
Efter at have læst indlæg om el kontra pille, varmt vand, kommer mit store spørgsmål... Hvordan med kedelen, som går op og ned i graderne hele sommeren? Er der ikke risiko for kondens, eller er det kun i vintermånederne? Jeg har selv sat scotten til at køre 2 timer om dagen, til at varme 2 gange 110 liter vand op, men kedlen når 75 grader i temp, og 12 timer efter er den kun 40.. Er det sundt, eller skal den køre flere gange, i kortere tid?
Det burde ikke betyde noget da luften omkring kedlen ikke er så kold at røgasserne vil kondensere men kik efter om der bliver vådt i din askeskuffe.
Men det betyder jo heller ikkke nogetfor dig da jeg kan se du fyrer med 2500l olie i scotten og forsilt brændstof kondensere ikke på samme måde. :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB