Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Lau
Stoker XII
17
Indlæg: 794 Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24 Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af Lau » 14 okt 2013 19:23
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=452
Så er mgm junior tilføjet biomasse listen hos teknologisk.
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg
af nemocharley » 14 okt 2013 19:35
jep jeg har også lige set det -
eeyore
Stoker IV
12
Indlæg: 128 Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Senest aktiv: 02 feb 2025 16:03 Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af eeyore » 24 nov 2013 16:12
Klaus
Stoker XVIII
18
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 24 nov 2013 17:03
Den har ikke meget nox udledning!?
Lau
Stoker XII
17
Indlæg: 794 Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24 Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af Lau » 24 nov 2013 19:59
Klaus skrev:
Den har ikke meget nox udledning!?
Næ, jeg studsede også over det, men valgte at ignorere - teknologisk har jo stadig godkendt den..
Tom_AT
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4.113 Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07 Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af Tom_AT » 24 nov 2013 20:28
Gør det noget?
Værdien skal vel være så lav som muligt ?
Maskinmesteren
Stoker I
12
Indlæg: 20 Tilmeldt: 11 aug 2013 08:13
Senest aktiv: 23 okt 2015 11:06
Indlæg
af Maskinmesteren » 06 dec 2013 21:32
Den har da ikke en lav NOx? 145-169 Det kan da gøres bedre! - det afhænger også af Nitrogen indholdet i pillerne så det tal er lidt ligesom vinden blæser!
Dog er CO'en lav ved fuld ydelse!
Klaus
Stoker XVIII
18
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 07 dec 2013 04:53
Maskinmesteren skrev: Den har da ikke en lav NOx? 145-169 Det kan da gøres bedre! - det afhænger også af Nitrogen indholdet i pillerne så det tal er lidt ligesom vinden blæser!
Dog er CO'en lav ved fuld ydelse!
Nu vil det hjælpe hvis du fulgte det rigtige link Maskinmester, det var junioren der ikke har meget nox:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=452
mgmone
Stoker XI
13
Indlæg: 585 Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg
af mgmone » 07 dec 2013 07:09
Hej
Nox kommer primært fra protein indholdet I brændslet, som igen er afhængig af hvor meget "krudt" (kvælstof) som var til rådighed I den jord træet har groet på. Der vil altid være udslip af nox da der er protein/kvælstof i alt træ.
Udslip af CO er derimod styret af vor god en forbrænding der foregår, kan teoretisk nå ned på nul, et nyt gas fyr har mellem 10 & 20 mg/m3.
Grænseværdien i klasse 3 var 3000 mg/m3, i klasse 5 er den 500 mg/m3
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk