Jeg er ved at få installeret et Pellux 1oo pillefyr i mit værksted, og samtidigt fået opsat 8 radiatorer der ude. (130kvm)
Problemet er hvordan kobles dette varme system sammen med mit varmesystem i stuehuset som er gasopvarmet. Er det med en varmeveksler i mellem systemerne, eller er det fremløb fra pillefyr til retur gas anlæg, eller fremløb pillefyr til fremløb gas anlæg.
Der er forskellige meninger, men hvad er det rigtige og hvilket virker i virkeligheden. Det ideelle ville være hvis pille fyr varmer op og gasfyr registrerer varme i retur og der for slukker.
Jøps, det er lige sådan jeg har det,
Pelle er koblet i serie med gasfyret, lige ved indgangen i gasfyret (returen), og mærker varmt vand retur, og starter derfor ikke op.
Stopper pelle af en eller anden grund, tager gassen over. Desuden er der koblet solfangere over, så når vvb er oppe på temp, skifter en 3vejs ventil over på anlæget.
Som man kan sige K.I.S.S. ikke. ???
Hej
Pellux100 fyret har nu kørt i 4 uger, dog ikke uden problemer. Selve kedlen kører nogenlunde, bortset fra jeg ikke kan få den til at varme om natten. Af en eller anden årsag lukker den ned sidst på aftenen for først at starte igen næste morgen. Den står på konstant kørsel uden timer eller uge program, jeg har også prøvet at justere i time rprogrammet så den er "sort hele døgnet, altsu uden nattesænkning, men fåret lukker forsa tned om natten. Der e rinstalleret vejr kompensering på fyret til orientering, men det har ingen betydning for kedlen. ????? Hjælp hvis der er nogen der har ideer til en løsning.
Hej,
Vejrkompensering er en føler uden for der regulerer temperaturen i centralvarme systemet i forholdt til temperaturen udenfor. Jo lavere temperatur udenfor, jo højere temperatur i radiatorerne. Det foregår via en 3 vejs ventil der blander fremløb med returvand.
Fyret går helt ned på 35grader om natten uden at starte