Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Og igen en masse piller i skuffen ??????????????
Kan man opdatere chipen og hvor. Har været på NBE hjemsiden uden held eller skal jeg har en ny chip... Kan læse at der er mange kloge mennesker her inde så jeg HÅBER der er nogle der ved noget om dette...Mvh
calle skrev:Det lyder som om, at der er noget billigt iltstyring til salg. Er det rigtigt opfattet ?
Venlig hilsen
Det bliver et ja herfra
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Billigt til salg ? Hvor meget er det mon i danske kroner incl porto ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
kimzacho skrev:Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Og igen en masse piller i skuffen ??????????????
Kan man opdatere chipen og hvor. Har været på NBE hjemsiden uden held eller skal jeg har en ny chip... Kan læse at der er mange kloge mennesker her inde så jeg HÅBER der er nogle der ved noget om dette...Mvh
Start med at kalibrer i fri luft, når sonden er driftvarm ( ½ time )
Stil iltstyringen på vis, og indstil forbrænding når du ser på ilt målingen.
Når iltvisningen er rigtig har du blæser tallet korrekt.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
Når luft tallet / korrektionen er på plads, sættes iltstyring på JA.
pille bruger skrev:
Start med at kalibrer i fri luft, når sonden er driftvarm ( ½ time )
Stil iltstyringen på vis, og indstil forbrænding når du ser på ilt målingen.
Når iltvisningen er rigtig har du blæser tallet korrekt.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
Når luft tallet / korrektionen er på plads, sættes iltstyring på JA.
Hmm måske man skulle gi den et skud mere ellers har jeg en til salg er lidt irriteret over den bare ligger der og glor.....