Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm
Er ny inden for stoker, håber meget i kan hjælpe.
Ps fyrer med træpiller, hvis det er til nogen hjælp.
Det lyder som om din stoker skal tætnes både ved flance og ved magasinlåge.
Hvis der stadig er garanti på anlægget bør du reklamere. Disse ting SKAL være iorden.
Lindelund skrev:Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm
Er ny inden for stoker, håber meget i kan hjælpe.
Ps fyrer med træpiller, hvis det er til nogen hjælp.
På forhånd tak.
det er helt klart en god ide at få tætnet magasinet osv. og ellers lyder det som om at dit fyr brænder for langt nede i essen ! havde selv de samme problemer det var bare flancen mellem snejlen og magasin der ikke var tæt efter at det havde været skilt ad for at det kunne bæres ned i vores kælder er nu tætnet tiden hvor sneglen kører inden den går i pause er nu nået op på 150 sekunder mod tidliger 28 sekunder og 5 sekunders pause mod tidliger 20 sekunder det skal lige siges at vores har brændt tilbage 2 gange med brandslukning til følge da fik vi at vide at den helst skal brænde helt oppe over der hvor luften kommer ind så minskes ricikoen for tilbage brænding og man for en højerer røg temp. min den når pt. lige op på 125 grader inden den lukker ned igen.
ps. vores er et goliat stoker