Hej alle
Se lige min nabos fyr:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bodilsen
Det startede op kl 15 og pendler op og ned og falder først til ro efter et par timer. Kan jeg justere mig ud af det, eller er det den faste opstarts PID der driller?
P=2.3
I=0.10
Mvh Mathias
Opstarts PID driller, eller?
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 701
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
-
- Stoker XVII
- 17
- Indlæg: 2.519
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Opstarts PID driller, eller?
Ja, det er opstarts PI der driller.
I kan nedgradere til .0521 så forsvinder opstartsproblemet. Der kan så opstå et andet problem, hvis fyret når 10 grader under setpkt. (feks. efter VVB drift) så kan det være meeeegeeet lang tid om at komme op i temperatur igen.
I kan nedgradere til .0521 så forsvinder opstartsproblemet. Der kan så opstå et andet problem, hvis fyret når 10 grader under setpkt. (feks. efter VVB drift) så kan det være meeeegeeet lang tid om at komme op i temperatur igen.
Mvh. Sophus