AndersOde skrev:Jeg har et 10 kW woody fyr fra 2010 med en grundfos alpha2 25-40-180 cirkulationspumpe - også fra 2010.
Pumpen får strøm fra styringen på fyret.
Pumpen er begyndt at blinke - meget hurtigt - i displayet og kører ikke og vi har ikke noget varmt vand!! Og fruen er mopset..
KAN der være noget galt med styringen fra fyret, eller er det formentlig pumpen der er stået af?
Jeg har haft pumpen skilt ad, og impelleren kører fint rundt - det er altså ikke der den er gal.
Vh Anders
Go' dag..
Det er med 99,99% sikkerhed elektronik i pumpen der er problemet.
Nu står der ikke noget om hvor i landet du er fra, men jeg har ekstra pumper til at ligge, så hvis det er i nærheden af mig så henter du bare en.
Og tager den gamle med, de plejer at kunne laves.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
T-mek: Har forsøgt at svare, men det kan jeg ikke idet jeg har oprettet mig her på siden i dag. Men ja, det kan vi godt finde ud af..
Et andet spørgsmål:) Efter (den nye) cirkulationspumpe sidder en termostat af en art. Den er sort. (har forsøgt at indsætte et foto).
20160918_182505.jpg
Jeg formoder den bruges til at indstille hvor meget vand fra fremløb, der skal blandes i returvandet - hvordan skal den stå, så det er mest fordelagtigt?
Og lukker den mere fremløbsvand igennem jo mere der skrues op for den - eller er det omvendt?
Vh Anders
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.