Hej alle
Håber i kan hjælpe mig
Har læst her inde at andre køre på trin 1-2 ham der boede her før sagde jeg skulle køre minimum trin 4
Den koger over næsten hver anden dag. Og min ekspantions beholder er helt nede på 0,1 og radiatorer lyder som om de mangler vand.
Så hvordan får man tryk på og hvor fylder man vand på fyret
Og hvilket trin vil i mene man skal køre.
Ham der boede her før har aldrig gjort noget ved fyret
Og er mit første hus som ejer og første gang med pille fyr. Så håber nogle kan hjælpe
Mvh
Dennis. Den fortabte
Vil tro der sider en påfyldsningsstuds på kedlen , der fylder du vand på kedlen fra vandhanen , trykker skal nok være lidt over 1 bar , der efter udlufter du radiatorerne , og derefter tjekker du trykket på kedlen og påfylder hvis det er for lavt .
Hvis der er varme på alle radiatorer på et lavere trin end 4 er det fint
Og er den studs jeg har ledt efter i to timer.
Og kan simpelthen ikke finde nogle steder man kan skrue en vandslange på.
Og er det ved vandfyldning at trykket stiger. Eller skal man fylde luft på nogle steder.
Er total dumpap med pillefyr
Dit anlæg ser godt nok lidt ulovligt ud. Din sikkerheds ventil ved ekspansion er lukket med en prop, så dit overtryk kan ikke komme ud. Slange på der til noget afløb.
Aussieboy skrev:Dit anlæg ser godt nok lidt ulovligt ud. Din sikkerheds ventil ved ekspansion er lukket med en prop, så dit overtryk kan ikke komme ud. Slange på der til noget afløb.
Afgang sikkerhedsventil er bagud, proppen sidder der fordi strengen ikke går videre så det er ok.
Super. Går ud fra fyret skal være slukket imens. Men prøvede også at fylde vand på. Men manometeret rykkede sig ikke en millimeter må prøve igen i morgen
Aussieboy skrev:Dit anlæg ser godt nok lidt ulovligt ud. Din sikkerheds ventil ved ekspansion er lukket med en prop, så dit overtryk kan ikke komme ud. Slange på der til noget afløb.
Hvis du kigger på det sidste billede så er der et overløbsrør hvor vandet kan rende ud fra. Er det rør der går ned ved siden af varmtvandsbeholder og kontakterne