Hey så fik jeg endelig et nyt fyr.
Det skal siges det er et udstilling model jeg har købt og monteret selv. ( uddannelse vvser for 6 år siden.
Men jeg kender INTER. til alt der nye lækre indstillinger. Min gamle fyr var der tænd og sluk knap
Lige pt køre køre kun gulvvarme i stue samt badeværelse og vvb.
Jeg har afvejet piller to gange.
Er der en der har total tjek på RTB. Det kan hjælpe med indstilling og alle de andre lækre ting man kan i den styring ? Da jeg er total grøn Fyret er på nettet. Og kan finde på stokerclaud 24656.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Kipodk skrev:Hey så fik jeg endelig et nyt fyr.
Det skal siges det er et udstilling model jeg har købt og monteret selv. ( uddannelse vvser for 6 år siden.
Men jeg kender INTER. til alt der nye lækre indstillinger. Min gamle fyr var der tænd og sluk knap
Lige pt køre køre kun gulvvarme i stue samt badeværelse og vvb.
Jeg har afvejet piller to gange.
Er der en der har total tjek på RTB. Det kan hjælpe med indstilling og alle de andre lækre ting man kan i den styring ? Da jeg er total grøn Fyret er på nettet. Og kan finde på stokerclaud 24656.
Du har en del optændinger.
Du kører meget på 10% drift, og det viser at du kun har et lille varmeaftag.
Hvis du aktivere urstyringen kunne du få færre optændinger.
Din pumpe stop temperatur kunne være den samme som varmt vands temperaturen i din beholder, 55 gr
Måske kunne din min effekt være mindre.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur