Har netop genopsat et opop / scotte 10kw anlæg istedet for gasfyr her i huset, og nu slår det mig at jeg har monteret hvad der jo er kedelføleren efter shunten, fordi der lige var en muffe ledig (jaja dovenskab ). Nu tænker jeg om dette er et problem ? Ja der er lige en lille ekstra meter hvis nu det skulle koge, men omvendt er det vel meget smart at den føler på den egentlige fremløb ind til huset - eller er jeg helt galt på den her ?
Har netop genopsat et opop / scotte 10kw anlæg istedet for gasfyr her i huset, og nu slår det mig at jeg har monteret hvad der jo er kedelføleren efter shunten, fordi der lige var en muffe ledig (jaja dovenskab ). Nu tænker jeg om dette er et problem ? Ja der er lige en lille ekstra meter hvis nu det skulle koge, men omvendt er det vel meget smart at den føler på den egentlige fremløb ind til huset - eller er jeg helt galt på den her ?
Der ingen VVB på centralvarmen.
På forhånd tak
Ronnie
Kedelføleren bør monteres i en dyklomme på kedlen.
Til nøds kan den stripses på fremløbsrør fra kedlen, med en skumisolering oven på.