Farven på min aske i askeskuffen er ligesom lys kaffe grums - den skulle være OK.
Men øverst i stokeren, når man piller låget af, så er det hele bare sort og jeg mener sort - og belægningen på siderne sidder godt fast , men er ikke glanssod.
Asken er kulsort og der er masser af den i toppen efter 14 dg drift.
Der sidder et 4-5 mm løst lag på siderne der er nem at skrabe af derunder 1-2 mm af hård belægning der virkelig skal kæmpes med.
Nogen der har erfaring med det - altså farven på asken i toppen af en KL.
(forbrænder jeg ikke mine piller ordenligt?)
Min aske ser ud som din,og der ligger også en pæn slat i toppen
af min kedel. Det med den hårde belægning har jeg ikke noget af,men i
det store hele,ser det ud som min kedel gør.
Mvh Miller
Det er svært at gøre sig klog på KL når man ikke kender kedlen.
Alm.-vis lyder det som rester fra sommerdrift, det vil forsvinde når kedlen kommer godt op i temp. efterhånden som det bliver koldere.
Ps. jævnlig rensning er en god forretning, det højner evnen til at optage varmen fra kedlen til kedelvandet.
Prøv evt. over en kort periode at øge blæserhastigheden en smule, husk at sætte den tilbage inden vinter.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth skrev:Det er svært at gøre sig klog på KL når man ikke kender kedlen.
Alm.-vis lyder det som rester fra sommerdrift, det vil forsvinde når kedlen kommer godt op i temp. efterhånden som det bliver koldere.
Ps. jævnlig rensning er en god forretning, det højner evnen til at optage varmen fra kedlen til kedelvandet.
Prøv evt. over en kort periode at øge blæserhastigheden en smule, husk at sætte den tilbage inden vinter.
Hilsen
Claus Birth
helt enig lidt mere blæs en periode lige så det bliver rent og så tilbage igen
30 kilo om dagen i forbrug lige nu er nok lidt i overkanten, jeg bruger ca. 18-20 kilo på samme KVM + 250 liter VVB.
Så ud fra de parametre forbrænder du nok ikke så godt, men det afhænger også af hvilke piller du fyrer med, så det er svært at svare på.
Huset er 250kvm - men i et plan - så forbruget vil typisk være størrer end hvis huset havde været i 2 plan.
Derudover er der lidt "gennemtræk" i den gamle del af huset fra 1978 (125kvm).
Men en KL har også et lidt størrer forbrug end de andre "kvalitets" stokere - den er jo billig.
:-)
Mit hus er fra 1904 og der er ikke naturlig gennemtræk
Til gengæld er der måske lige isoleret lidt for meget, men det er en anden sag.
Forbrændningen er meget afhængig af kvaliteten af pillerne.
Jeg har p.t. slået omløbspumpen til det varme vand (VVB) fra om natten og i dagsstimerne hvor huset er tomt, det gav et mindre pilleforbrug.
Det er reguleret med et tænd/sluk ur.
KimW skrev:Mit hus er fra 1904 og der er ikke naturlig gennemtræk
Til gengæld er der måske lige isoleret lidt for meget, men det er en anden sag.
Forbrændningen er meget afhængig af kvaliteten af pillerne.
Jeg har p.t. slået omløbspumpen til det varme vand (VVB) fra om natten og i dagsstimerne hvor huset er tomt, det gav et mindre pilleforbrug.
Det er reguleret med et tænd/sluk ur.
Hej
Kan man isolere for meget???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør