Hejsa.
Er der nogen der har en bruger og service manual til Vers. 7.95 liggende? Jeg har lige fået min styring opdateret, og der er nogen ting jeg ikke helt har fået styr på mht. opstart og stop (den køler/renser ikke brænderhovedet når jeg trykker stop)
Er der så nogen der har en forklaring på hvorfor min stoker oser meget med mindrer jeg kører med "Follow Blower" funktionen?
Så vidt jeg kan se sætter denne funktion iltstyringen ud af funktion så stoker pulsen følger min blæser/belastning proportionalt??
O2 indstillinger ser således ud.
O2 point (X) = 1%
O2 point (Y)= 4.0%
O2 100% run = 9.50
Kan man ikke uploade billeder og screen dumps i dette forum?
Tak for det. Tænkte ikke lige på at søge på de ord
Jeg kan se at det er forskelligt hvem der kører med hvad, og det er ikke mange der kan få det til at køre uden Follow Blower. Dertil kommer indstillingen af Blower Graphen også. Jeg syntes godt nok det er svært. Men måske er det min forstærkning og integral tid der skal finjusteres til Ilt reguleringen siden den hidser sig sådan op med stoker pulsen når jeg slår det til. Den har jo også noget at indhente når ilt niveauet ligget flere procent over ønsket ilt. Der er mange faktorer der har indlydelse på hinanden her....
køre "folowblower" (ja) igen, og det køre helt fint nu!! pause 55s. puls 1.0s! max ydelse på 35%!! så gejsen er nok "lidt" for stor til vores hus! men køre nu rigtig godt
Det ser ud som om jeg har næsten reduceret forbruget siden jeg begyndte at pille og justere den ind til at køre uden follow blower funktionen. Den har kørt med alt for lavt iltindhold tidligere, og uden regulering. Jeg satser lidt på at den bliver lidt bedre til at klare brædselsskift osv. i fremtiden.
Her til morgen fik jeg lige renset kedel og brænderhovedet. I samme ombæring fik jeg vejet mit brændsel af. Den gav 5,7 kg på 2 min, så det er nu tastet ind. I første omgang var mit gæt 7 kg pr. minut, og det havde jeg så indtastet. Jeg syntes nok at forbrugs tælleren skød noget kun over hvad jeg ellers observerede.
Vedhæftet er indreguleringen i forbindelse med at kedlen har været stoppet og renset. Den klarede 100% last til forbrugs lasten fint uden så stort oversving at den måtte i pausefyring. Umiddelbart er jeg godt tilfreds Men jeg fortsætter nok lidt med finjusteringer.