Jeg kunne sikkert også godt bruge lidt hjæl til indstillinger da jeg er helt grøn
Nuværende indstillinger:
Kedel teperatur 60 gr og 10 over
Mætning : Lav 7.20% Høj 25.0 % Pausefyring 10.7 s Kørsel/minut 3
Rens: Renseinteval 10m Rense tid 2 s Blæserrens 50% min drift effekt 10% -max 80%
PID Regulering: P-led 5.0 I-led 0.50 D-led 10.0
Blæser: Blæser lav 120% Midt 100% Høj 100%
Optænding: Brændsel 26s Tid 12m Effekt 100% Lys 10L Blæser el tænd 15%
Håber der er nogen der vil hjælp Mit forburg ligger jeg ind i morgen.
Mvh Dan
Blæser er standart sat til 5 - 8 -15
Ang forbrug er 8 kg døgn vel ikke helt ved siden af
hvis du har timer på pumpen kan forbruget måske komme længere ned når vi bare sankker varm vand, med den tid er vel ved at være over