Jeg her én styring til mit Reka TPK 22 der er defekt. I displayen viser den "overkog".
I manualen står der, at alarmen tilbagestilles ved at trykke på OK på fronten.
Alarmen forsvinder ikke.
Jeg har talt med Reka i Års og et nyt print koster kr. 4000.- +moms
Jeg har talt med et firma de mener godt de kan fikse printer, hvis bare de kan få et diagram over printet det er her jeg spørger om der er én her på forumet der kan hjælpe mig.
Reka i Års vil ikke udlevere diagrammet
Håber én kan hjælpe mig eller evt, ved hvem der kan fikse printet for mig.
Uden overhovedet at have kendskab til Rekas styring, syntes jeg din beskrivelse kunne tyde på en følerfejl og ikke printet. Har du prøvet at tjekke disse ?
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Jeg har tjekket følerne.
Føler for røggas er en PT1000 viser: 1000 Ω
Føler for vandtemp er en PT1000 viser: 1000 Ω
Overkogstermostat er ok.
Har haft modstande på printet i stedet for føler - stadig viser display overkog :-(
Har surfet på nettet - kan ikke finde et diagram - surt.
Ja ok. Det er surt, altså at det ikke er en følerfejl.
Finde et diagram til styringen er garenteret håbløs. Fabrikanter plejer normalt at holde noget sådanne tæt ind til kroppen. Din reperatør burde dog sagtens kunne identificere indgangen og tjekke om der er forbindelse på printet til indgangen og eventuelt skifte kredsene omkring.
Held og lykke med at få styringen til at spille.
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Så spiller stokeren igen.
Styringen er blevet repareret i Hjørring hos Nordjysk Multiteknik (nmteknik@nmteknik.dk).
Det kostede mig 988,- spir + moms
Firmaet fortalte at de kan lave reparation på alt elektronik.
Håber der er andre gæve stokerfolk der kan få fornøjelse af ovennævnte.