Hej jeg har en kammerat der skal have et gulvvarmeshunt koblet på, da der skal laves nye gulve med varme i, i halvdelen af huset og i resten af huset er der radiatore på et et strengssystem fra ca. 1970erne.
Der er et gasfyr hvor fremløbstemperaturen er nødsat til at være 75°c på fremløb for bare at få nogenlunde varme om vinteren.
Har i en god ide, et diagram eller noget man skal være opmærksom på så kom endelig med det
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
tag frem og retur, og smid nogle t-stykker på, og monter der gulvvarmeshunten. Den har egen pumpe, så den tager det den har brug for, og desuden har den shunt, så selvom fremløb er 75 grader, så blander den bare med returvand, så den får de ca 40 grader der er optimalt til gulvvarme.
Så lige i den situation der, er det lige ud af landevejen.
Du må bare ikke blande radiatorer og gulvvarme på samme kreds. Så derfor lav det med to t.stykker et på frem, og et på retur.
Sådan er det lavet her hos mig, og det fungerer rigtig fint.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Bri_Jac » 15 Apr 2012, 22:32 skrev:Ja mit er lavet på samme måde som Bigfoot. køb en gulvvarme minishunt tror jeg den hedder og sæt den ind i sløjfen til dit 1-strengs system.
en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???
nå pyt, det giver jo sig selv, en kreds pr rum, medmindre rummet er vanvittig stort, så skal der evt to til
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Bigfoot » 15 Apr 2012, 22:43 skrev:
en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???
nå pyt, det giver jo sig selv, en kreds pr rum, medmindre rummet er vanvittig stort, så skal der evt to til
Ja du har ret, havde overset at det var til flere rum - godt du fik læst teksten ordentligt da jeg ikke gjorde det