Hej alle
Efter at ha tumlet en del med sort display på min multiheat 2.5 , valgte jeg at købe nyt powerprint til 1350,- , da jeg
kunne læse mig frem til herinde at det som regel var den der drillede , det er nu snart 1 mdr. siden , men har nu oplevet inden for den sidste uge , at den er gået i sort 2 gange igen , hvad kan det så være ??? , troede sgu ellers lige at problemet var løst , kan det være det andet display osse ???
Sort display + blæser kørende på fuld skrue = defekt Power Print
Plus tegnet er vigtigt, så kan du huske om blæseren kørte fuld speed ?
Hvis ikke, så kan det være Stoker Control der er defekt, eller også mangler
der en fase, eller alle skruer i klemrækken trænger til at blive efterspændt.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Sort display + blæser kørende på fuld skrue = defekt Power Print
Plus tegnet er vigtigt, så kan du huske om blæseren kørte fuld speed ?
Hvis ikke, så kan det være Stoker Control der er defekt, eller også mangler
der en fase, eller alle skruer i klemrækken trænger til at blive efterspændt.
Hej
ja blæser køre på fuld skrue , og har jo lige efterspændt alt inde bag ved , og blæst det
hele rent og givet kontakt spray , men har dog ikke målt alle faser efter , det må jeg ha
gjort en dag